求助,奇怪的格力E5故障

[复制链接]
发表于 2017-7-29 06:49:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力72三相电悦风,使用有一年,现在半小时左右就出现E5故障,出现故障时,外机接触器断电,一会内机出现E5.重新关机又能运转半小时到一小时左右。格力E5查询代码是电压低电流法,但是用户电压始终保持在390。也没接触不良的地方。外机过流板,逆向保护器,接触器,内机板和显示板都换了,故障一样。请教哪位师傅见过此类故障,给了思路,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-7-29 06:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
对了,工作的时候电流始终正常。压缩机电流在4A左右。
发表于 2017-7-29 07:25:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是定频的机子吧,什么板都换了还是不正常,是不是考虑一下导线的问题(过小)?还有用户空调多,电器多,起动烦而波动大?
发表于 2017-7-29 07:58:23 | 显示全部楼层
观察电流,电压,电流检测
 楼主| 发表于 2017-7-29 07:59:33 | 显示全部楼层
用户家的线都是4平方铜线。空调带的不多。电压稳定。
发表于 2017-7-29 09:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
电源电压正常,电压检测电路呢?
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:52:09 来自手机 | 显示全部楼层
内机外机板子都换了,电压检测电路应该在板子上。
 楼主| 发表于 2017-7-29 21:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
有这方面经验的师傅吗?
发表于 2017-7-29 21:44:50 | 显示全部楼层
加装接地或取消接地可试
发表于 2017-7-29 21:47:53 | 显示全部楼层
内外机通讯线用屏蔽线可试,估计该故障与干扰有关