各位大师好!我是电器维修爱好者,现有一格力定频空调,开机内外风机正常,没有故障代码,压机不转,继电器短接正常制冷,经查继电器无12伏供电,变压器初级也无供电,475欧左右电阻,两个感温器电阻测量也都好,再往下就不知道怎么查了,请诸位老师指点一二,不胜感激!
发表于 2017-7-28 21:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
变压器初级无电?
发表于 2017-7-28 21:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哦是个用户,那说再多也无用,
 楼主| 发表于 2017-7-28 22:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
就是啊,没有220的电压
 楼主| 发表于 2017-7-28 22:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
指点指点呗
发表于 2017-7-28 22:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
你都开机了,怎么变压器初级没电压呢
发表于 2017-7-28 22:38:14 | 显示全部楼层
会不会初级次级没分清啦
发表于 2017-7-28 22:43:38 | 显示全部楼层
用手摸摸电压高低把
发表于 2017-7-28 22:43:59 | 显示全部楼层
    短接继电器接点后 ,压缩机可以工作 .......。
       可用钳形电流表掐变压器初级供电导线:
     1 ,若有电流显示 ,检查变压器次级回路至继电器线包有无异常 ?
     2 ,若无电流显示 ,顺藤摸瓜 ,检查变压器初级供电来路有无开路 ?
发表于 2017-7-28 22:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
       换继电器再试