RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台风冷保鲜柜毛细管出口结结霜134a
压缩机   高压管头热冷凝器不热
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器是蒸发板的  
发表于 2017-7-28 09:35:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统泄露或者压缩机排气无力,需进一步检查。
发表于 2017-7-28 09:38:57 | 显示全部楼层

这是系统泄漏后制冷剂严重不足的表现和反应!处理好泄漏,加足制冷剂就没事了。
 楼主| 发表于 2017-7-28 10:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
之前是赌   系统没有露点 我给把制冷剂放了重新加了换了干燥过滤器  重新加注  3瓶  就这样了  没有名牌不知道加注量   好像是个组装机    ;
发表于 2017-7-28 12:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
@失控的疯子@# 发表于 2017-7-28 10:05
之前是赌   系统没有露点 我给把制冷剂放了重新加了换了干燥过滤器  重新加注  3瓶  就这样了  没有名牌不 ...

这个东西不清楚,这个要用多少制冷剂,你有没有数,三瓶制冷剂什么概念,三瓶进去不光看这个,现在的低压是多少,要是漏掉了,你加再多也没用,134的这么热的天应该是0往上一点,要根据情况。
发表于 2017-7-28 16:37:43 | 显示全部楼层
系统没有漏点,不大可信啊。还是好好排查排查。
高压管头热冷凝器不热---------高压管头出来不久就到冷凝器了啊,为什么这个热没传过来呢?要是高压管头只热一点,就是排气无力了,这时你的冷凝器当了毛细管用了,在毛细管末端蒸发结霜也正常。要是压缩机排气无力只能更换压缩机,先打高压看看压缩机能打到几个压。
制冷剂并非越多越好,你光说三瓶,估计是200g净含量120g左右那种小瓶吧。
高低压都接上表,仔细分析分析,肯定能找到故障的。