各位制冷师傅,求助冷库压缩机问题

[复制链接]
发表于 2017-7-27 19:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-28 06:36 编辑

各位制冷师傅,我在今年一月份装了一个冷冻库,3HP三洋原装半封闭风冷机组,系统管道有140米,中间运行一直都很正常,前天忽然压缩机就出现运行时震动大,声音也很大,压缩机发热,半小时就出现压缩机热保护了,是不是管道太长,机器负荷过大造成的
发表于 2017-7-28 06:46:40 | 显示全部楼层
压缩机运转声音和振动大,多半是机械问题。如平时缺油引起的机件磨损过大,造成活塞余隙过小,运转时活塞顶部撞击气阀座等。也会因制冷系统操作调节不当,或因系统的负荷起伏大,某段时间内液体制冷剂或润滑油液体冲击压缩机的气阀(湿冲程)而产生的震动和响声过大。
发表于 2017-7-28 21:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道有点长了,回油不良,造成主轴损坏
 楼主| 发表于 2017-7-28 22:10:30 | 显示全部楼层
油镜看油位一直都在正常范围之内
发表于 2017-7-29 15:08:05 | 显示全部楼层
会不会压缩机本身问题呢?
 楼主| 发表于 2017-7-29 18:47:10 | 显示全部楼层
原装大连三洋的压缩机 又不是浙江产的
发表于 2017-7-29 19:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
以前正常,现在是不是有地方螺丝松了,也会有影响。
发表于 2017-8-27 18:34:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-27 18:36 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-7-28 06:46
压缩机运转声音和振动大,多半是机械问题。如平时缺油引起的机件磨损过大,造成活塞余隙过小,运转时活塞顶 ...


3P的机器配最长可以允许多长管路
老师您好,我想知道10P以下的机器的连接管最长可以允许多长。谢谢