电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6295|回复: 23

这是假R22?

[复制链接]
发表于 2017-7-26 15:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天买回来一罐R22我拿压力表撤了一下R22的饱和,温度33.5度撤出来的R22表压里才11,33度应该在13-14个压力吧?
发表于 2017-7-26 15:55:11 | 显示全部楼层
对不上压力的都有问题
当然你得先保证你的表没问题
发表于 2017-7-26 16:10:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如假包换。
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:51:06 | 显示全部楼层
应该表没问题。我拿表撤我快用完的另一管,12.7
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:53:43 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-26 15:55
对不上压力的都有问题
当然你得先保证你的表没问题

表应该没问题我拿表撤我快完的另一罐为12.7,2管R22不是一个牌子的,快完的是金晶牌,新灌为上海的微冰制冷
发表于 2017-7-26 16:54:18 | 显示全部楼层
我在想哪些野路子肯定喜欢你这样的氟利昂,然后我就在想,哪些野路子也没你这经验,然后用户死了
发表于 2017-7-26 16:55:05 | 显示全部楼层
对不上温度压力表的都是假货!!!
卖货的都认这个道理!!!
发表于 2017-7-26 17:29:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-26 17:34:30 | 显示全部楼层
这是不是确定氟真假的唯一方法?
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:37:06 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2017-7-26 17:34
这是不是确定氟真假的唯一方法?

也不能说是假的,只能说是不合格的R22