楼主: 前世我是风

冷库温度降不下来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-26 19:40:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 前世我是风 于 2017-7-26 20:01 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-7-26 19:38
先把膨胀阀的调节杆调整至中间位置上(即全开和全关的中间位置),再根据反应出的工况和现象分析判断该系 ...


好的老师 我试一下 。 只能明天试了,太晚了,不方便了。
发表于 2017-7-26 22:36:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-27 06:23 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-7-26 16:21
那就倒算过去,已知低压压力1.5(压力单位也不写,应该是kg吧),加上扣除的回气管路一定的压力损失, ...


荣昌老师,假如现在有一系统,当然是一台工作不正常的系统(正常的系统客户也不会找我们去修),r22制冷剂,低压压力显示1.5kg,库温就只有-1度左右,按您上面说的,那此时的蒸发温度是-16~-17度左右,还是-6度左右??



我已经说的很清楚了,你还要冒出个“-6度”出来???不会算吗?荣昌制冷
发表于 2017-7-27 00:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 zjhxc 于 2017-7-27 00:41 编辑
say25205 发表于 2017-7-26 22:36
荣昌老师,假如现在有一系统,当然是一台工作不正常的系统(正常的系统客户也不会找我们去修),r22制冷 ...


-16_-17度
发表于 2017-7-27 11:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-9 05:50 编辑

他的意思是低压表显示1.5kg对应的蒸发温度应该是-16度左右可库温为什么是-1度
制冷剂没加够,或者系统有轻微堵,
发表于 2017-7-27 21:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
柴景顺002 发表于 2017-7-27 11:52
他的意思是低压表显示1.5kg对应的蒸发温度应该是-16度左右可库温为什么是-1度

蒸发温度不等于库温,风冷式蒸发温度比库温低五度,书本上r221.5kg对应的蒸发温度是-19度,此时库温会有-14度。但这些都是在冷库正常的情况下。比如刚装的冷库,开机库温35度,对应的蒸发压力是1.1mpa,哈哈那是不可能的。实际操作中,停机时压力都会比对应的温度要低。我觉得风冷式蒸发温度比库温低十度才是比较合适的
发表于 2017-7-27 22:56:30 | 显示全部楼层
say25205 发表于 2017-7-26 22:36
荣昌老师,假如现在有一系统,当然是一台工作不正常的系统(正常的系统客户也不会找我们去修),r22制 ...

荣昌老师,可能你没明白我说的意思,首先我说的这是一个有问题的系统(制冷剂是R22),然后它低压压力为1.5Kg,库温为-1度。   
然后按您上面说的,r22在低压压力为1.5Kg的时候,扣除管道上的压力损失,对应的蒸发温度为-16~-17度左右,但是您上面又说了,当库温在-1度时的蒸发温度只能为-6度左右。
这就矛盾了,还是说在系统不正常的时候就不能这样算蒸发温度??
发表于 2017-7-28 06:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-28 06:21 编辑
say25205 发表于 2017-7-27 22:56
荣昌老师,可能你没明白我说的意思,首先我说的这是一个有问题的系统(制冷剂是R22),然后它低压压力为1 ...


我不会连你这种“假设”都弄不清,问题是没有这种“假设”!不可能会出现这种“假设”!系统不正常也不会出现这种状况!蒸发温度与库温的关系绝对不会出现这种情形的!!!
不任是何种蒸发器,也不任是新装的还是老旧的冷库,冷库气调制冷的蒸发温度只会比当时的库温低5度左右!
发表于 2017-7-28 13:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-28 06:19
我不会连你这种“假设”都弄不清,问题是没有这种“假设”!不可能会出现这种“假设”!系统不正常也不 ...

比如冷库刚化完霜,显示库温20度,低压侧压力却是2kg。什么对得上?
发表于 2017-7-28 15:31:36 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-28 13:29
比如冷库刚化完霜,显示库温20度,低压侧压力却是2kg。什么对得上?

概念要搞清楚!蒸发温度是与库房温度之间的关系,冷风机化霜后是显示冷风机的温度,而不是库温,化霜不可能把库温也提高到20度,那里面的东西就完了!
发表于 2017-8-9 00:26:51 | 显示全部楼层
牛逼,蒸发温度 和冷凝温度都能看出来,真牛逼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 01:46 , Processed in 0.057982 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表