一房东装的二手空调出租的,破烂机,热保护,我出去飘窗,接好压力表,里面的人一开空调,吹出来的风直接让我承受不住,估计70度了,运行了一分钟左右实在受不了,压力0.5,我赶紧上来了,内机制冷效果还可以,虽然比不上正常的空调效果好,也不算很差。疑问来了,室外40多度,别的空运行压力都在0.6往上效果才好,这台破机子0.5压力为啥风吹出这么热,我该怎么下手,阀门全部是开启的,电容没有大肚子,压力0.5,外机风量还可以,散热良好,就是吹出的风太热,而且外机外壳顶部都烫的不敢用手用胳膊触摸,可想压缩机该有多烫。求指点,压缩机挂了?还是其他什么我没有想到的。
发表于 2017-7-26 00:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
用水给外机先降温 把排水接到冷凝器上
发表于 2017-7-26 02:04:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机堵了吧
发表于 2017-7-26 06:43:58 | 显示全部楼层
排气温度高无非是,高压太高
高压高由以下几点能造成
1、氟多了,但你说低压0.5,我们先暂时排除(只是暂时排除,并不代表氟不多)
2、外热交太脏,电机不良,风扇电容不良,扇叶不良,装在笼子里散热不良(这个要你自己判断出风量)
3、细管有瘪,毛细管脏堵,冰堵(这个可能性最大,因为细管瘪了堵了就是高压高,低压低,而往往维修人员看见低压太低就拼命加氟,加到0.5自然就多了,造成高压更高,排气发烫,压机喊救命)
发表于 2017-7-26 07:09:31 | 显示全部楼层
外风机转速正常吗,
发表于 2017-7-26 07:32:58 | 显示全部楼层
外机散热问题,回气管温度是关键
发表于 2017-7-26 07:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
看内外机匹配吗?
发表于 2017-7-26 08:19:25 | 显示全部楼层
按5楼的回复办理就差不多了。。。
发表于 2017-7-26 08:31:06 | 显示全部楼层
先测电流大不大,再看散热好不好,风力足不足。
发表于 2017-7-26 10:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
外机清洗干净后再看压力电流,最好把外风机和压机电容一并换了,老师了,看是否能解决!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 22:15 , Processed in 0.060393 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表