大神们来看看,空调制冷效果不好'

[复制链接]
发表于 2017-7-25 23:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调压力5个多的压,外机出风口温度用手感觉还是很高的,高低压管摸着也挺凉的,内机出风温度始终维持在20度左右,是不是用到劣质R22了哟?大神来解答一哈?
发表于 2017-7-25 23:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
再加氟,直到凉了。
发表于 2017-7-26 00:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我一直觉得最简单的办法就是把制冷剂放掉,抽真空,用电子秤定量加注
发表于 2017-7-26 06:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
内机风扇转速高吗    外机风速乍样  存在脏堵不  冷凝器散热乍样 及温度    外界温度  房间大小及有无西晒 等等 都没考虑
发表于 2017-7-26 07:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
出风口温度20左右,那进风口温度哪
发表于 2017-7-26 08:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况下,应该是高压管很冰,低压管微凉,才对,但你述说的情况,对应的结果应该有两种可能,一是雪种加多了,二是内机风扇电容容量不够,导致风速不高,进一步导致吸热不好。