急问卧式冷冻柜温度降不下来求解?

[复制链接]
发表于 2017-7-25 23:23:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2.1米长,宽0.5米,深0.8米,以前用着一直很好温度可以降到-18,可最近温度一直降不下来,只能降到10度左右,我去维修过4次了,每次去压缩机都非常烫,高压在17,低压在0.5左右,温度降的超慢,用的R404A制冷剂,柜内靠毛细管这边结了点霜,其余的地方结霜一点,但后面就没有,回气管也不凉,压缩机热保护好几次,降温慢我就加制冷剂,加了后压缩机和冷凝温度都烫的厉害,然后我就又放,放了又温度根本降不动,我又换了过滤器,抽真空后只加了一点点,(大概300克),第二天去温度只能降到10度,然后又放了,抽真空重新加多了点,温度还是降的很慢,而且从排气到冷凝器再到过滤器和毛细管都很烫了,我就又放了一半吧,再去温度还是降不下来,反反复复加制冷剂和放制冷剂好多次,哎这个冷柜一直困扰我好久,我打算重新排铜管换毛细管,贴里的大神有知道怎么原因或知道怎么配盘铜管和计算毛细管的吗?
发表于 2017-7-26 01:49:54 | 显示全部楼层
这不明显漏,加氟有用?你打压保压了没?
发表于 2017-7-26 04:45:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机的压缩效率低下了,长期处高温和高压缩比运转弄坏了!
 楼主| 发表于 2017-7-26 14:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
柜内我不知道,但下面我查漏没漏,就是温度降不下来
发表于 2017-7-26 14:44:12 | 显示全部楼层
首先检查散热!
然后检查压缩机排气能力,再检查管路是否畅通。