空调完全没氟了R22:我这样加行吗?接上加氟管:取下高压端铜管用手堵住铜管:打开高低压开关.开机打开压力表放氟排了一会空气关高低压阀\然后手放开髙压管排一会空气接上高压管\关氟:然后关机打开高低压开关.在开机加氟:加好后效果还可以不知道耐不耐久.新手自己摸索的:求大神指点
发表于 2017-7-25 21:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
接氟表,用手或堵冒封住三通阀,阀门全开开机用压缩机排空多加点氟冲下,让系统尽可能没空气,锁阀接粗管开氟排内机空气,接细管,开阀开机加氟。制冷工况这么操作。一般情况还是用真空泵方便点,空气尽量多排点,系统有空气又要重新来过,费钱费时坏名声
发表于 2017-7-25 21:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样排空不净,应把维修阀接在高压管子上,打开高低压阀,开压机抽空2分钟,从维修阀加氟,看高压阀拍气情况,有氟出来,延时十秒关高压,马上关维修阀,表压负值关低压,拆维修阀连接管道,正常排空加氟就好。
发表于 2017-7-25 21:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
你可以打开高压连接管(细管),接好加氟管。运行压机,打开
发表于 2017-7-25 21:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
无氟运转对压缩机不好,还是建议使用真空泵的
发表于 2017-7-25 21:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
运行压机,高压阀全开,稍稍开点氟瓶阀体,控制低压阀,使高压帽和高压阀出口都有气流出来,看气流情况,估计一下时间15秒到20秒,就接好高压帽。拧紧即可。记住排空宁可多排,不少排