楼主: ming2011

格力3P柜机一插插头就跳总闸

  [复制链接]
发表于 2017-7-27 00:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机风机,还有加热管,这几个喜欢跳闸
发表于 2017-7-27 01:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
断开外机试试,如果不跳那就有可能是压机
发表于 2018-10-11 07:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把压缩机线拔掉,断开试试
发表于 2018-10-11 10:19:28 | 显示全部楼层
ming2011 发表于 2017-7-25 21:13
空载电压215伏 运行电压206 然后就条总闸 测试火线零线阻值95 对地线无阻值 都不知道怎么查了  拆开机器 ...

电流多大呀
发表于 2018-10-11 12:58:54 | 显示全部楼层
确定是空调引起的后丶先把主要负载连线拆掉、压缩机、外风机等再看跳闸吗?1仵1件来-
发表于 2018-12-8 13:26:03 | 显示全部楼层
如果拔掉其他电器能工作5分钟才跳。那只能断定是空开问题。
发表于 2018-12-12 21:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
看下电容漏电不
发表于 2018-12-13 07:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
房间主电路漏电或漏保坏了
发表于 2018-12-13 07:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
一开就跳的容易得要死,一天不定时跳一两次的才难查
发表于 2018-12-13 22:13:06 | 显示全部楼层
楼主跑哪去了 没反应 逐步排查