急求老师帮忙

[复制链接]
发表于 2017-7-25 10:07:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力3p柜机,出风口温度忽冷忽热,低时16度,高时23度,冷媒压力5个,室外热交换器清洗完毕,内机滤网清洗,室内机传感器正常,手感低压管无压扁,压力5个多些,运行电流9A,可以短路热保护器吗?准备更换压机电容可行吗?期待老师帮忙解决!万分感谢
发表于 2017-7-25 10:09:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-7-25 10:12 编辑

压机启动时的电压怎么样?????????
是不是低于190V
线径呢
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工业用电,在配电房,估计电压不低,没有检测
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
我疏忽了,周老
发表于 2017-7-25 10:41:55 | 显示全部楼层
1、更换电容前应当对原来的电容进行检测,如果没有坏的话就不需要换。
2、检查热保本身有没有坏,可换一个同型号的试试,如果没坏就不要短路它,因为短路很可能带来烧鸡的后果啊。
发表于 2017-7-25 10:44:21 | 显示全部楼层
如果是定频机,制冷温度忽高忽低,也就只有电压能解释了。
发表于 2017-7-25 10:56:58 | 显示全部楼层
查查各供电接插头固定螺丝是否有松动,接触不良。
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-25 10:44
如果是定频机,制冷温度忽高忽低,也就只有电压能解释了。

新机效果特好,现在是三年机,无移位,工作环境不变,第二年就不行了
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
qyehai 发表于 2017-7-25 10:56
查查各供电接插头固定螺丝是否有松动,接触不良。

昨晚已查,谢谢指导
发表于 2017-7-25 13:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到一空调内风机运转有时开机风量正常,有时开机风量小,量内风机电容,标注1.5实测1.4,量其他供电线路正常,果断换了个1,5的电容,开机,关机,风量正常!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 22:15 , Processed in 0.063711 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表