查看: 2962|回复: 8

一台长虹2匹柜机开机二十几分钟过热保护

[复制链接]
发表于 2017-7-24 23:04:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台长虹2匹柜机开机二十几分钟过热保护,测试开机工作压力0.36mpa,低压有点凉,高压是热的,冷气一般,开机二十几分钟过热保护,测试压机电容50.正常,风机电容3,正常,散热正常,第一次遇到高压管是热的,这是缺氟引起压机过热保护吗?
发表于 2017-7-25 01:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
电流多少。加点氟进去试试
 楼主| 发表于 2017-7-25 07:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天去加。。。。。电流没测,
发表于 2017-7-25 11:31:29 | 显示全部楼层
不行找师傅吧,怎么热的天,不要省那两小钱了,命是空调给的
发表于 2017-7-25 11:33:22 | 显示全部楼层
内机节流的细管是热的,正常。
除了氟有点少,其他都正常
发表于 2017-7-25 13:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
加氟加氟加氟
发表于 2017-7-25 13:48:59 | 显示全部楼层
感觉和我的空调症状一样  https://www.dzdu.com/thread-681135-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-7-26 15:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
确定,压缩机坏了,启动是8A.  一分钟后发出大声响,三十多安停机
发表于 2017-7-26 15:51:42 | 显示全部楼层
zclh826 发表于 2017-7-26 15:41
确定,压缩机坏了,启动是8A.  一分钟后发出大声响,三十多安停机

你这个是压缩机里没油了,刚开还行,热了就抱缸,加冷冻油可解决。