x
启动困难换电容解决,过大约一礼拜后又出现问题,工作半小时,出现保护灯闪。清洗不能解决。其中电流没有上升故判断不是热保护,看见别的师傅把那个低高压拿出来就好了,但是我对那个不懂,不知道是不是那的原因,3p老春兰。(氟应该没有问题)
发表于 2017-7-24 19:18:05 | 显示全部楼层
是不是管温传感器异常?
发表于 2017-7-24 20:54:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保护灯闪看看是什么故障代码,3匹老春兰还有电压保护电路。
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
环温环温都看了,没问题
发表于 2017-7-24 22:59:46 | 显示全部楼层
老春兰柜机的保护电路还是比较完善的。象这样的情况,就算是拿开高低压保护后机子好了,但故障却还是没能排除的,而且,很容易就会产生新的故障甚至直接废掉机子
发表于 2017-7-25 16:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
老春兰一般都有泄压阀,在外机内,年头长了会串气。拆了两头焊死就行。