查看: 10143|回复: 8

空调低压高,不制冷。求解

[复制链接]
发表于 2017-7-24 18:16:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接手一台美的定频空调不制冷,用户说上星期加过氟的,开机低压一直在0.7MP左右,刚开始怀疑氟多,放了一阵后低压还是0.7,四通阀无气流声,直接试四通阀通断正常,关闭低压阀门抽真空,一直抽了几分钟还有气出,重新加一点氟,依然无任何效果,怀疑压缩机故障,不知道是否正确
发表于 2017-7-24 18:42:56 | 显示全部楼层
没说完整啊?0.7肯定高了啊         放到0.5效果怎么样??电流多大呢? 你抽空加氟 大概加了多少??加的多还是加了一点?
发表于 2017-7-24 18:43:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果你抽空了加氟只加了一点就到0..5了多半都是压缩机不行了
发表于 2017-7-24 18:53:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 HUANGJIAxIANG 于 2017-7-24 18:55 编辑

1,停机,观察静态压力,一般R22现在气温为1.2MPa.
2,开机,压力一般在0.45MPa.电流4A.(1P空调)
3,开机压力0.6或0.7MPa,而电流只有3A,制冷效果差,分析四通阀或压缩机串气;如果电流有5A或6A,分析有堵塞或冷媒不纯(有空气)。
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
⑨0逅 发表于 2017-7-24 18:42
没说完整啊?0.7肯定高了啊         放到0.5效果怎么样??电流多大呢? 你抽空加氟 大概加了多少??加的 ...

电流没测,加的氟正常应该高压管能结霜吧,放氟放一下压力表没有压力了,过一会又升到0.7,放了几次都一样,又有点怀疑系统堵,所以最后索性都放完了,抽空再加氟
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
⑨0逅 发表于 2017-7-24 18:43
如果你抽空了加氟只加了一点就到0..5了多半都是压缩机不行了

差不多,加一点就到0.5或者0.6了
发表于 2017-7-24 20:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
你加液管顶针未顶好,这个天气吸气压力达到0.6mp没什么好大惊小怪的
发表于 2018-4-22 11:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
你走后降温了 发表于 2017-7-24 19:27
电流没测,加的氟正常应该高压管能结霜吧,放氟放一下压力表没有压力了,过一会又升到0.7,放了几次都一 ...

如果堵了,压力会降低
发表于 2018-4-23 08:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
你走后降温了 发表于 2017-7-24 19:27
电流没测,加的氟正常应该高压管能结霜吧,放氟放一下压力表没有压力了,过一会又升到0.7,放了几次都一 ...

如果堵了,压力会变低,应该是压缩机问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 18:50 , Processed in 0.055897 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表