格力1.5挂机制冷效果不理想

[复制链接]
发表于 2017-7-24 16:42:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力1.5定频挂机制冷效果不理想,测量电压218伏,外机总电流5.4安左右,压力5.6,高压管凉潮湿,低压管森冷冒汗,内机出风口18度,室内温度27到28度,空调使用8年,移机一次,房间25平方,以前是15平方用的效果不错,现在25平方了,跟客户说是房间大了,效果会差点,客户不满意,2器干净,师傅们看看是空调问题吗还是空间大了
发表于 2017-7-24 16:45:52 | 显示全部楼层
从各个地方看,都是空间大了,25平需要2P的柜机
另外出风口18度这个有点高了
28度的进风,出风应该13度才比较好。
 楼主| 发表于 2017-7-24 17:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我看工况应该正常,空间是有点大,问题是出风口只有18度,
发表于 2017-7-24 17:15:15 | 显示全部楼层
风进出口温差可以大点
发表于 2017-7-24 17:20:42 | 显示全部楼层
房间太大了,
发表于 2017-7-24 17:23:39 | 显示全部楼层
“高压管凉潮湿,”????????现象不对呀。。。
发表于 2017-7-24 17:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
房间大,用户不满意,他有什么不满意的,这不扯淡吗
发表于 2017-7-24 17:26:37 | 显示全部楼层
房间太大了,但是风进出口的温差不对,可以稍微加一点制冷剂试试。。
发表于 2017-7-24 17:28:05 | 显示全部楼层
移机还保客户效果吗?
发表于 2017-7-24 17:30:25 | 显示全部楼层
空调应该问题不大,房间面积大了,要是放到100平米的会议室那就更不冷了。