查看: 12273|回复: 35

求助:美的变频空调粗管(16的管子)结霜很厚

[复制链接]
发表于 2017-7-23 14:17:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的变频的3匹空调,粗管(16的管子)结霜,很厚,就是之前问的空调,外机挂的很高,高压管(6个的小管也很凉,有水珠),开始以为制冷剂多了,装上压力表,还没4个压,只有3.8个压,先放掉一点制冷剂,压力没变化,管子结霜也没变化,在加制冷剂,还是没有变化,粗的管子霜越接越厚,,里面的蒸发器都喷冷雾,也不报警,啃定有问题,16的粗管是新的,不可能压扁,6个的管子是旧的,不知道有没有影响,感觉不是系统不干净堵了,就是哪里产生2次节流,现在怎么办,还是重抽真空,再加制冷剂,哪位大师指点一下,这个空调是拆机安装的,之前所以的地方都包的很好,另外一台2匹的定频美的柜机,拆的时候瞎拆的,没收制冷剂,还没它包的好,制冷剂漏光了,没抽真空,直接加的制冷剂,效果很好,压力4.5。3匹变频空调在高速和低速的状态压力都没反应。
发表于 2017-7-23 15:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
看看内机的蒸发器结冰了没有 开制热化冰再说
发表于 2017-7-23 16:04:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么制冷剂
 楼主| 发表于 2017-7-23 16:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
我海天一色 发表于 2017-7-23 16:04
什么制冷剂

R22的制冷剂
发表于 2017-7-23 19:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
敢那么肯定大管没扁吗
发表于 2017-7-23 21:23:05 | 显示全部楼层
美的变频机用R22?是多少年前的空调啊?
发表于 2017-7-23 22:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
同意5楼说法!!!!!
发表于 2017-7-23 22:14:36 | 显示全部楼层
拆机,重新装,管道问题可能行很大。
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
2501606599 发表于 2017-7-23 19:58
敢那么肯定大管没扁吗

可以肯定,一个是新的管子,二个基本没什么弯头,有个现象内机好像拆了之后好像没有包裹,装好开机的时候,有大量的灰,因为是木门家具加工的地方,不知道是不是有灰尘进了系统,还有个现象,机器停机外机里面还有大量的霜冻掉下来,奇怪的是它不保护报警。
发表于 2017-7-24 09:22:05 | 显示全部楼层
打开室内机蒸发器的迎风面(阴面)看看,你就知道了,是风循环系统出问题了,太脏了,冷气没有被带走.......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 03:32 , Processed in 0.060488 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表