格力新装机制冷效果不好求助

[复制链接]
发表于 2017-7-22 22:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新安装的一台格力50挂壁空调,制冷效果不好开机很长时间温度降不下来,外机出风有稍微热感,测量压力有0.5左右,机器不保护、不停机。
发表于 2017-7-22 22:57:04 | 显示全部楼层
这种高温天气,加上面积大,密封不好,效果就不理想,  看看大小阀结露,落水管出水情况,
我家也是,新买空调,房门不关,效果不太理想,房门关了,人走进房间,直接受不了,不敢待在里面
呵呵
 楼主| 发表于 2017-7-22 23:49:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
面积不算大,是同时带两个房间,中间隔墙打洞安装的,这个面积安装50的应该是足够的
发表于 2017-7-23 12:17:50 | 显示全部楼层
傻呀!还不如弄两台1P的!
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:11:15 | 显示全部楼层
是啊,就是图省钱了,今天去了检查是室内机循环问题,处理后效果刚刚的,
发表于 2022-9-25 19:34:19 | 显示全部楼层
新空调,不如老空调质量好
发表于 2022-9-25 19:42:43 | 显示全部楼层
管子循环问题难怪压力上不去安装时搞扁了