最近遇到好几台空调说是制冷效果不好,前去检查发现制冷压力正常(应该不是缺液引起的,有加液试过),外机粗管和细管都有冷和结露水,内机冷凝器也有全部结露水,可空调就是效果不怎么好,开很久房间温度还是降不下去
发表于 2017-7-22 20:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
今年我也碰到了几台这样的,无从下手。坐等高手回答!
发表于 2017-7-22 20:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不听用户瞎说。用数据说话。只要压力合格,电流正常,内外机不脏,内外机风机正常,滴水正常,大小阀结露,出进风口温差大于等于14度,这台机就是最好效果。另外夏天用电高峰,电压下降到180v,制冷肯定慢。
发表于 2017-7-22 20:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
这种现象多数电压偏低。另外由于气温较高空调房间日晒时间长效果是要一差一点。
发表于 2017-7-22 21:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
管子有点扁也会出现这样的情况,我就遇到了一个格力1匹挂机,出风口不是很凉,我给他换了一个二手美的空调,到家以后我看到机器出管处有折扁的地方,
发表于 2017-7-22 21:47:23 | 显示全部楼层
很多情况是电压低的因素,尤其是用电高峰时。
发表于 2017-7-22 21:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
天气太热了
发表于 2017-7-22 21:56:26 | 显示全部楼层
遇过,一齐装几台新机,全是我亲自排空,出现一台无论电流压力等等都正常,就制冷差,滴水少,重新放光氟重新加效果好了,给董姐姐坑了
 楼主| 发表于 2017-7-22 22:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过几台空调是因为内风机电容失效造成出风小一点点然后引起的制冷效果差,以后你们遇到可以试试测量内风机电容是否容量减小
 楼主| 发表于 2017-7-22 22:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
kanggg120 发表于 2017-7-22 20:34
不听用户瞎说。用数据说话。只要压力合格,电流正常,内外机不脏,内外机风机正常,滴水正常,大小阀结露, ...

我遇到几台空调是一切正常,就是制冷效果差,外机回气粗管压力5.0,内机开着制冷时把外机阀门打开放液发现放出来的液很多白色的油,很冷,在地上一直冒泡,放出来的液很多这种白色的东西(不知道是冷冻油还是什么东西),这种白色的像油一样的东西在地上过一会之后会变成油,不知道这种情况是怎么回事                   而且这种空调制冷效果不好,外机的风扇吹出来的风也不怎么热(没有正常空调那么热),不知道这种情况是怎么回事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 00:22 , Processed in 0.059623 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表