接修一台美的5P吸顶机,故障表现为开机内机工作正常,外机风机,压机都不工作,外机板上LED1灯闪,LED2,LED3灯不亮,内外机4根信号线相连俩根有200多伏,电压,相序也调整过,都没解决,望大师指教
发表于 2017-7-22 15:20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-7-22 15:21 编辑

一台机组内机工作正常外机不工作,如果是定频机说明内机没有给外机的工作信号,一般故障有--内机环温、管温传感器不正常或者坏。外机各个压力开关不正常或者坏(低压压力开关不工作,机组严重缺少制冷剂也会不工作)。外机个传感器和保护点动作也不会工作(如-高低压的压力开关、相序保护器、排气温度传感器或排气开关等有的机组压缩机交流接触器下方接热力继电器,这个继电器是否动作了?等)。
变频机组还有外机反馈给内机的信号是否正常?外机主板故障、模块故障等。
以上所说查完,应该有收获。
不能随便换相序,更不能靠猜哪里有问题。要用自己测量的各点数据去判断故障点。
个人建议,仅供参考。
发表于 2017-7-22 15:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
报个主板损坏,收个八百。
发表于 2017-7-22 15:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
一路说的很详细,现从感温头着手。
发表于 2017-7-22 15:29:37 | 显示全部楼层
你这个好象是酷风系列的吧。其实就在外机上都贴有闪灯的故障代码的,自己再看看吧,这种机子挺好搞的
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
外机主板坏了
发表于 2020-12-20 20:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
我现在就遇到这种情况了
发表于 2021-2-9 17:55:16 | 显示全部楼层
你这个好象是酷风系列的吧。其实就在外机上都贴有闪灯的故障代码的,自己再看看吧,这种机子挺好搞的
发表于 2021-2-21 23:02:26 | 显示全部楼层
开机10分钟左右,室内机显示屏幕会有故障代码提示的。

酷风代码表1

酷风代码表1

酷风代码表2

酷风代码表2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 05:10 , Processed in 0.062464 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表