空调漏水水水水

[复制链接]
发表于 2017-7-20 18:50:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这几天光漏水的有的简单,有的修几个小时。这不今天一台漏水,上门检查,往空调里倒水,2瓶怡宝倒玩了一点都不露,开机10来分钟空调下面就开始滴水了。这个应该不是出水管道的问题了,听说空调漏水有的是缺一点点氟。明天加点试试如何?
发表于 2017-7-20 18:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
这你得看具体情况,内机滤网和翅片脏不脏,结霜和结冰了没,
发表于 2017-7-20 21:18:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种问题最要命了,我就遇到过后背壳开裂的,不拆内热交换器都发现不了
发表于 2017-7-21 06:52:09 来自手机 | 显示全部楼层
这两天我也遇到过,移机的,安装好后,水平尺检查没问题,到水没问题,就是开机几小时后有漏水。用户说晚上上半夜开20度不漏水,下半夜开28度半夜里漏水。我检查时一直说要开28度,气死我了,耐着性子找,排水管后出的,怀疑墙孔外面太平导致出水不畅,就把外墙孔向下开低点,还不行,怀疑水槽或壳体有裂缝,拆开仔细检查沒有。有点懵了,把水槽装上,不装外壳,倒水观察,发现后面冷凝排水导入排水槽时,水滴不是直接滴下来,有点向后回一下再滴下未,判断是墙体不垂直,内机板后加木片调整,用户这两天说不漏水了。
 楼主| 发表于 2017-7-21 08:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
a25819938 发表于 2017-7-20 21:18
这种问题最要命了,我就遇到过后背壳开裂的,不拆内热交换器都发现不了

关键是太费时间了
 楼主| 发表于 2017-7-21 08:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
吴哥168 发表于 2017-7-21 06:52
这两天我也遇到过,移机的,安装好后,水平尺检查没问题,到水没问题,就是开机几小时后有漏水。用户说晚上 ...

学习了。。。
发表于 2017-7-21 08:42:06 | 显示全部楼层
吴哥168 发表于 2017-7-21 06:52
这两天我也遇到过,移机的,安装好后,水平尺检查没问题,到水没问题,就是开机几小时后有漏水。用户说晚上 ...

你太牛,这样的沂南杂症都被你发现啦!不容易啊!
发表于 2017-7-30 23:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
这几天光在外面忙,自己家的漏水了,都没来得及处理,找个碗接着!今晚老婆都发火了!
发表于 2017-7-30 23:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
这几天光在外面忙,自己家的漏水了,都没来得及处理,找个碗接着!今晚老婆都发火了!明天处理!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 03:32 , Processed in 0.058559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表