x
今天一客户来问修格力柜机,说是制冷效果不好,制热也不好。他说以前找过安装人员,安装人员也检查不出。后来又找一个在格力售后的人,人家上去谱滋谱滋放出好多制冷剂。后来用户还嫌效果不好。叫我上门一试,有冷风吹出,内机风扇转速正常,外机大阀结露,小阀微凉干燥,外机风扇正常,(忘了看翘片脏了不),有热风,有排水。接上表测试压力,快到6公斤了。于是猛放制冷剂(上次售后也是猛放制冷剂,放得都不想放了),放了好久才放到5公斤。再看小阀和大阀都结露了,告知用户效果已经最好状态了,并告知调空调风速在“超强”制冷就快。设定16度,当前23度,设置24度准时停机。空调搞得少,想问问高手们这台机达到最佳状态了吗?
发表于 2017-7-20 18:15:40 | 显示全部楼层
最好用钳形表,测量下电流。
发表于 2017-7-20 18:18:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个问题高人一般都“反向加氟”,你这样放只能说懂原理不懂技艺
 楼主| 发表于 2017-7-20 18:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
世博电子 发表于 2017-7-20 18:18
这个问题高人一般都“反向加氟”,你这样放只能说懂原理不懂技艺

用户忽悠不住牙?以前他说是搞制冷的,盘管什么的,还说家里剩下一大罐F,只是现在没工具了,搞不了了,。看他说的懂一点,只是我没揭穿。他说内风机是由电路板控制风速的,这个我知道。只是我没告诉他还有个电荣也会影响。
 楼主| 发表于 2017-7-20 18:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
踏实 发表于 2017-7-20 18:15
最好用钳形表,测量下电流。

感觉问题不大,也没测电流。
发表于 2017-7-20 19:04:31 | 显示全部楼层
当测得系统压力过高时,要排放系统里面的制冷剂,必需要考虑好多因素的,例如系统散热、当时气温等等,靠估,显然是误事的多
不否认,在实际维修中,确实存在着有的机子是被某些人盲目加注制冷剂而造成过量,但也得仔细区别开来,以免得不偿失还落人笑话。
发表于 2018-4-8 12:26:55 | 显示全部楼层
结露说明有效果
发表于 2018-4-8 13:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
房间温度23、4℃时制冷运行低压仍然达到5kg?有点高了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 14:16 , Processed in 0.059194 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表