  该空调工作3小时保护停机,停机前旁通阀一直打开,将旁通阀断开回气管热的。在2个小时时旁通阀间断工作。工作压力在0.85MP.电流8A.格力售后去了几趟没有查到问题。看论坛里的高手分析下怎么解决。
 楼主| 发表于 2017-7-20 17:27:09 | 显示全部楼层
还有个细节:下面的风扇出来的风不热,他家有一样的空调,下面风扇的风是热的。
发表于 2017-7-22 07:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把检查软件在结合人工检查
 楼主| 发表于 2019-5-17 10:37:01 | 显示全部楼层
最后查是电子膨胀阀坏,代换OK