楼主: hcidc

5匹柜式空调外机改水冷!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-24 00:25:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 hcidc 于 2017-7-24 00:30 编辑
chuwumingoo1 发表于 2017-7-23 22:57
无须改控制器,只要冷凝器换成管壳式,冷却水要做成同程管,这样流量就均匀,用空气开关控制水泵运行,一用 ...


谢谢哈,今天也考虑双循环泵,两边都加水流单向阀,配合水流保护开关加继电器,做到一个挂了,另外一个继电器状态改变,启动另一台,但平时只工作一台...

管式换热器 马云哪里买了个10匹的 5+5 ,这里发不上图,不然老师可以把把关
发表于 2017-7-24 09:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
自来水什么巡环?不开水时无法启动啊
 楼主| 发表于 2017-7-24 14:15:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
初学者222 发表于 2017-7-24 09:08
自来水什么巡环?不开水时无法启动啊

因为是测试机组,冷却塔先不配置,用自来水顶几天,测试效果先哈.能不能成还不知道

目前已有的配件:
美的空调5匹柜机两台(做拆除)

从两台5匹柜机拆出 两个5p蒸发器 两个5p压缩机 两个过滤器  四个截止阀和所有能用的铜管

新购:
中央空调双系统电脑板
5rt 电子膨胀阀 两个   5rt热力膨胀阀两个  测试用
自动复位高低压检测阀(可调保护压力)
管式5p+5p 水冷冷凝器,蛇形
九洲DKT空调风机,双进口,外转子  4300立方/Hr
焊不锈钢师傅做架子,木工做架子表面木工板,打铁皮师傅做水槽

目的:
组装一台,5+5压缩机在内机,水冷凝器在内机,蒸发器5+5 V型放置,高速送风换热空调
减少夏季高温导致的制冷效率下降和外机风冷冷凝器脏洗问题。
并且没有外机,能在里面的全在里面,维护减少,高空作业减少。
发表于 2017-7-25 09:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
hcidc 发表于 2017-7-24 14:15
因为是测试机组,冷却塔先不配置,用自来水顶几天,测试效果先哈.能不能成还不知道

目前已有的配件:
...

在m记见过在室内的小型空调机组,体积磅大,占地过多,加上水塔组件,成本极高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 21:58 , Processed in 0.043808 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表