查看: 5555|回复: 18

求助格力柜机空调四通阀串不过来

[复制链接]
发表于 2017-7-19 23:42:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天帮人修一个二手格力3P柜机!内外机拆开了的,我连接好线,没接连接管,试机,压机启动,风机转速正常,本以为可以早点收工回去吃饭,没想到,一看低压大管在出气,高压小管在进气,还以为压机连接线反了,调换压机线,故障依旧。我就判断是四通阀串气,就买了个四通阀换掉,结果还是不行,依旧低压出气,高压进气 。这就不解了,而且压机运行一会就停,我接了个220电压,让四通阀通电,然后充了点氟进外机,四通阀还是没串过来!几次试下来,压机接地了,压机又坏了!这个二手空调真害死我了!想问问大师们,这是什么问题,为什么会烧压机…………
发表于 2017-7-20 06:53:24 | 显示全部楼层
换四通阀的用湿棉布包上
发表于 2017-7-20 07:08:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大管排气时,能加进去f  吗?

QQ图片20170720043442.png
发表于 2017-7-20 08:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
一开始有没有测试压缩机的吸气排气?
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2017-7-20 08:14
一开始有没有测试压缩机的吸气排气?

开始压机能吸能排
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-7-20 07:08
大管排气时,能加进去f  吗?

开始里面是真空,我抽空了的
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
万全 发表于 2017-7-20 06:53
换四通阀的用湿棉布包上

我换四通阀都放水里焊的,四通阀应该没问题…………
 楼主| 发表于 2017-7-22 01:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
已修好,谢谢各位
发表于 2017-7-22 18:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况 乍修好的
发表于 2017-7-22 18:35:51 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2017-7-22 18:29
什么情况 乍修好的

就是啊,怎么修好的?到底是什么原因?说说让大家好明白。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 03:33 , Processed in 0.065426 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表