菜鸟修空调

[复制链接]
发表于 2017-7-19 15:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修空调我是门外汉,可是运气不好,头伏第一天自家空调坏了,开机后室内机反应正常,可是室外机无动静,风机也不转,怀疑风机问题,打开室外机,有二只电容(35UF,2.5UF),用电容表测均正常,测启动线圈阻正常,在风机进线处接市电,风机正常运转,说明问题在室内机,检查室内机,发现有三只继电器,一只比较大(20A/12V),开机检查发现该继电器有12V,短接开关脚,开机风机转,听声音压缩机好象工作了,几分钟后冷风出来了,看来应是继电器坏,可拆下检查却是好的,装上后开机正常,还以为好了,可是第二天又不行了,于是马上去市场购了继电器,可是装上去仍不行,检查电路,继电器一头接12V,另一头应接地,但其12V正常,另一头接一集成块(该块型号看不清),工作时该脚应为低电平,细想后试改线路,找了一只9014,E接地,C接继电器应地的一头,另二只继电器选 一使其工作的三极管(NPN),其B接9014B,从理论上说,应该使室外机工作了,通电开机后,果然室外机工作了,用了二天,尚未发现问题,可能修好了吧!我修空调是外行,不知这样修是否正确,请行家指教!
发表于 2017-7-19 15:07:47 | 显示全部楼层
有电子基础嘛  呵呵  修好了就行了
发表于 2017-7-19 15:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
能不能停机啊!
发表于 2017-7-19 15:21:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-19 15:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以,用外接三极管扩展了集成块带载能力
发表于 2017-7-19 15:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
可以作为应急使用,应该是反向驱动器挂了
发表于 2017-7-19 16:43:03 | 显示全部楼层
ULN2003集成块是不是
发表于 2017-7-19 16:44:39 | 显示全部楼层
你已经做了大部分空调工做的事了,但千万不要自满,像我当年修好几台老子天下第一,闹了不少笑话,保持颗谦虚的心,多积累经验。
发表于 2017-7-19 20:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼很不错了!比我强!佩服
发表于 2017-7-19 20:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了,会电子维修了,
碰到你这个问题,应该直接测量有没有电到外机。没有电,直接查管温和感温的。还不行,机器新的话淘宝买主板,旧的话换通用版的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 17:39 , Processed in 0.064534 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表