修空调我是门外汉,可是运气不好,头伏第一天自家空调坏了,开机后室内机反应正常,可是室外机无动静,风机也不转,怀疑风机问题,打开室外机,有二只电容(35UF,2.5UF),用电容表测均正常,测启动线圈阻正常,在风机进线处接市电,风机正常运转,说明问题在室内机,检查室内机,发现有三只继电器,一只比较大(20A/12V),开机检查发现该继电器有12V,短接开关脚,开机风机转,听声音压缩机好象工作了,几分钟后冷风出来了,看来应是继电器坏,可拆下检查却是好的,装上后开机正常,还以为好了,可是第二天又不行了,于是马上去市场购了继电器,可是装上去仍不行,检查电路,继电器一头接12V,另一头应接地,但其12V正常,另一头接一集成块(该块型号看不清),工作时该脚应为低电平,细想后试改线路,找了一只9014,E接地,C接继电器应地的一头,另二只继电器选 一使其工作的三极管(NPN),其B接9014B,从理论上说,应该使室外机工作了,通电开机后,果然室外机工作了,用了二天,尚未发现问题,可能修好了吧!我修空调是外行,不知这样修是否正确,请行家指教! |
|