查看: 10533|回复: 22

空调开机制冷正常10分钟过后不制冷了

[复制链接]
发表于 2017-7-19 10:03:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机可以正常工作,内机滴水,但是过了10分钟以后外机风扇就不转了,而且压缩机巨响,空调停机休息一阵又可正常工作如此重复,有不有可能是冰堵,求大师们指教问题何在
发表于 2017-7-19 10:23:52 | 显示全部楼层
打电话叫师傅过来修
发表于 2017-7-19 10:47:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-19 10:51:16 | 显示全部楼层
是不是外风机挂了..........
直接给外风机供电试试
发表于 2017-7-19 11:10:48 | 显示全部楼层
理论上空调不可能冰堵                                 
发表于 2017-7-19 11:12:39 | 显示全部楼层
外风机热保护的可能性最大!!!
行内叫偷停
发表于 2017-7-19 11:13:44 | 显示全部楼层
外风机偷停,压机憋死也就必然了
 楼主| 发表于 2017-7-19 11:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
风机一开始会转,制冷也很正常,大概10分钟过后风机不转了,压缩机振动变大,要是歇息一个小时又可以工作了。一直这样重复
 楼主| 发表于 2017-7-19 11:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
还有师傅们你们知道怎样才可以打赏呢?我想给回答了我的问题的师傅们一些辛苦费
 楼主| 发表于 2017-7-19 11:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-19 11:13
外风机偷停,压机憋死也就必然了

电容线接错了是不是就会**