20金币
    开机十三分钟出现ff。制冷效果好。就是压机稍微有点烫。看电流表加的。标明3.47a电流。低屏1.7a升到高频3.7a。我没有修过几台变频空调。没有高低压保护。是怎么检测缺不缺氟。外机三个传感器。

发表于 2017-7-19 09:26:40 | 显示全部楼层
检查内机5K管温!
发表于 2017-7-19 12:18:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
志高变频机FF或PF故障代码的处理方法指引
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=321807
(出处: 家电维修论坛)
发表于 2017-7-19 14:09:17 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-677199-1-1.html  看着这个   。。不看就加氟  
发表于 2017-7-22 07:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
更换内机5k管温
发表于 2017-7-25 00:18:17 | 显示全部楼层

有些换了管温也不行 氟又够  我就碰到过一台后来换整套内机板才行 我做志高售后的说到变频出FF都修到怕
发表于 2018-4-22 08:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
额定电流3.47,高频电流3.7,对不