求教,格力1.5p变频空调外机不启动

[复制链接]
发表于 2017-7-18 22:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户的一台格力1.5p变频空调去年因漏氟加过一次氟,听客户说没有用多长时间就不冷,今天客户要求我们彻底找到漏点,于机器拆回来内外机连接好,内机的盘管拆出来,打算开机加氟找漏,但是多次试验都是外机不启动,压缩机也外机风扇都不启动,外机的电脑板上红黄绿三个指示灯分别一闪一闪的,求大神指教!
机器在拆回来之前在客户家试过的,外机风机和压缩机都是转的,
求指导,谢谢!!
发表于 2017-7-19 15:12:02 | 显示全部楼层
检查连接线是否松动,是否正确
发表于 2017-7-19 15:55:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
“外机的电脑板上红黄绿三个指示灯分别一闪一闪”
等待内机发送开机信号。
 楼主| 发表于 2017-7-19 22:26:21 | 显示全部楼层
多谢指教,接线都是对的,可能是接地线没有接的原因,明天再试
 楼主| 发表于 2017-7-19 22:30:27 | 显示全部楼层
还有一点不明白,开机时虽然外机不转,但是内风机正常转,外机三个指示灯如果一闪一闪是等内机送信号出来,内机风机转了说明已经发出信号了,那就应该是内外机连接问题,按照这个思路明天再检查一下了
发表于 2017-7-19 23:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
我这也有一台3p格力空调和你的故障一样,内机正常外机无反应风机和压缩机都不转。
发表于 2017-7-19 23:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
查下是系统故障还是电控故障引起的  有无通讯电压  量下接收和发射光藕好的坏的
发表于 2017-7-19 23:55:28 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2017-7-20 00:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
外机不启动,等待10分钟就会出故障代码的,估计是你拆机拆坏了
 楼主| 发表于 2017-7-20 10:13:38 | 显示全部楼层
等了很久都没有故障代码,我也一直纳闷的就是为什么没有故障代码的,拆机应该没有拆坏吧,没怎么动,除非机器很脆弱~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 21:42 , Processed in 0.062654 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表