关于空调重新加氟

[复制链接]
发表于 2017-7-18 20:15:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给一台美的空调移机,加延长管接好了后把细管纳子弄丢了,找了一个新的换上,结果把二通阀扭滑丝了,明天一早过去换二通阀,楼顶离用户家有七八米距离,问下不用真空泵抽真空情况下关闭三通阀,开机让压缩机半个小时能不能排空室外机,然后利用负压加氟,再给内机排空
发表于 2017-7-18 20:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
不用半个小时,也不知能不能抽半个小时,压缩机会热保
发表于 2017-7-19 19:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是老老实实抽吧,再做个回油湾
发表于 2017-7-19 19:50:22 | 显示全部楼层
加长了管子,原则上是要抽真空的。即便利用机内的雪种排空,随后也是要补追加的。
发表于 2017-7-19 20:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-7-19 19:50
加长了管子,原则上是要抽真空的。即便利用机内的雪种排空,随后也是要补追加的。

赞同楼上说法。管子加长了最好抽下真空,变频空调不能利用氟排空法,那样对客户不负责任。定频空调r22,3米左右管可以用氟排空,不会影响,控制好时间10秒左右,阀门开小点。加长了管,又在加上是移机,在利用氟排空。那样氟都不够了。制冷效果就差。最好抽真空补点氟进去。
发表于 2017-7-19 22:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
估计滑丝不是你的技术问题,有那么一批机器是厂标的接口,公制英制全不合适
发表于 2017-7-19 22:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机不是真空泵
发表于 2017-7-19 22:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
R22就用氟利昂排空,十几年都这么干的。没出过问题
发表于 2017-7-19 22:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
你确定你只开一个阀  能用行20分钟?