查看: 22925|回复: 14

空调夏季制冷,室外机铜管,粗管有露水,细管是干的,这正常吗?应2根铜管都有水吗

[复制链接]
发表于 2017-7-17 14:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题:请问各位老师,柜式空调夏季制冷,室外机粗、细2根铜管,粗管有露水,细管是干的,这正常吗?

柜式空调夏季制冷,用户反映房间不冷,经查看,室外机粗、细2根铜管,粗管有露水,细管是干的,
  我记得论坛有老师说过,应粗、细2根铜管都有水, 且粗管水比细管水多。


我问师傅,这台空调室外机细管是干的,是不是空调还有问题?
师傅说,这台空调是内蒸发的机器,室外机细管干的,是正常的。 请问各位老师,师傅这种说法对吗? 感谢各位老师的指点!


师傅先要我检查室外机压力(师傅先怀疑是不是漏氟了),4.5个压( 0.45MPa)正常,说明没有漏氟
  手摸室内机出风不强劲,师傅说他已清洗过柜机室内机过滤网,(我也怀疑室内机过滤网如果积满灰,空调制冷效果当然不会好),
师傅量柜机室内机风扇电容2.5uF/400V,容量为2uF, 师傅把这个电容换成4uF,出风大些了,我也按遥控器上“强劲”,空调出风又大些了。
发表于 2017-7-17 14:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
师傅说的是对的,柜机跟挂机不一样的
发表于 2017-7-17 15:30:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
二大爷修“热保护”_空调维修论坛_家电维修论坛 - www.jdwx.info  https://www.dzdu.com/thread-678705-1-1.html
发表于 2017-7-17 15:38:21 | 显示全部楼层
论坛发帖验证师傅的话,连师父的技术都敢怀疑,
发表于 2017-7-17 16:55:20 | 显示全部楼层
这些徒弟真不好带。。。。
发表于 2017-7-17 17:04:48 | 显示全部楼层
最可怕的是失去信任,这个比故障要严重
发表于 2017-7-17 18:27:32 | 显示全部楼层
他是不明白,所以才问的…毕竟是新手!
发表于 2017-7-18 16:47:47 | 显示全部楼层
萌新表示瑟瑟发抖。。。
发表于 2017-7-18 17:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
好多柜机毛细管在内机,这个时候细管不但没有水,而且是热的。
发表于 2017-7-18 18:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个电容换大了,检查蒸发器背面是否脏了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 19:04 , Processed in 0.091728 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表