 楼主| 发表于 2017-7-17 09:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修补匠 发表于 2017-7-17 08:33
反转不了,只是写出来反思。大师过招,点到即止。你在第二次去用户家时,压缩机是运行中说明还好,当你断电 ...

那么要怎么判断压力是否平衡呢 大师
发表于 2017-7-17 09:54:31 | 显示全部楼层
修补匠 发表于 2017-7-17 08:33
反转不了,只是写出来反思。大师过招,点到即止。你在第二次去用户家时,压缩机是运行中说明还好,当你断电 ...

肯定是没有工作经验,有经验能把端子都搞错吗?
这样的零工作经验最好是不要搞上门服务,等积累较多维修经验才能上门啊。
发表于 2017-7-17 10:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如此回复,略有抬杠之嫌。你仔细看楼上师傅的建议,都是在认真分析问题,但是你的回复,实在过于潦草。
 楼主| 发表于 2017-7-17 10:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-7-17 09:54
肯定是没有工作经验,有经验能把端子都搞错吗?
这样的零工作经验最好是不要搞上门服务,等积累较多维修 ...

没经验不维修 那各位大师都是自带技能吗?
 楼主| 发表于 2017-7-17 10:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
修补匠 发表于 2017-7-17 10:11
如此回复,略有抬杠之嫌。你仔细看楼上师傅的建议,都是在认真分析问题,但是你的回复,实在过于潦草。

也不是抬杠 我就是想知道你判断平衡的方法是否和我一样
发表于 2017-7-17 11:08:14 | 显示全部楼层
接错会烧压缩机,不用讨论,除非你那个压缩机副绕组和主绕组一样的线圈,拆开压缩机就明白了
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:03:07 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2017-7-17 11:08
接错会烧压缩机,不用讨论,除非你那个压缩机副绕组和主绕组一样的线圈,拆开压缩机就明白了

兄弟说得有理 接错之后实际工作的是启动绕组 是吗
发表于 2017-7-17 16:05:24 | 显示全部楼层
接错线了会导致制冷效果差,但应该不至于损坏压机,以前遇到过接错的,重新接好,制冷就好了。
发表于 2017-7-17 21:01:53 | 显示全部楼层
taowin520 发表于 2017-7-17 13:03
兄弟说得有理 接错之后实际工作的是启动绕组 是吗

启动绕组的线圈比运行绕组细,电阻值也要大一些,功率会非常小,非常容易烧毁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 11:56 , Processed in 0.057569 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表