前两天新装一个高温冷库,2-8度,4p一体机,进口谷轮全封压缩机,220伏,铜管只有5米左右。位置在农村,接线没有问题。开始用电搭的是220伏民用电,离变压器大概有700米,开机时交流接触器一直啪啪啪吸不上去,以为是压缩机问题,换了一台机器还是这样。有师傅说电压不够,于是单独从三相电选了电压最高的一相接出来,不开机的情况下万用表测来电有240-250伏,有时候也只有230.从低压加氟至0.5mpa,然后准备开机运行继续加氟,开机时交流接触器能正常吸合,但是压缩机就是不运转,反复几次就会很烫。风机,冷凝器风扇,电磁阀等正常运行。交流接触器吸合后电流40-50安,电压130伏左右。于是立即关机。把低压的氟放完之后再开机,系统全部正常运行,加氟至正常量,降温正常,系统一切正常,也能自动停开机。运行时高压1.5mpa,低压0.2mpa,电流13安,电压200-220之间波动。停机两小时库温回升到13度左右,低压在0.5-0.6之间,然后再开机又出现之前的其他正常运转,压缩机不启动,电流四五十安。

文字比较多,麻烦荣昌老师了,我很迷茫,所以想就这个情况跟您请教几个问题,1.这个压缩机不启动到底是不是因为农村电压不稳定或者是电压低造成的,如果是具体是电压低还是不稳定。2.是不是因为压缩机自身会降压启动所以启动瞬间电压才会只有100多伏?3.如果是电压低的话为什么当停机时测来电有250伏时还是不能启动,是不是因为此时压力高,压缩机负荷大所以启动不了?但是如果是这个原因的话来电都已经有250伏了还是不能启动那要怎样才能启动?4.怎么解决这个压缩机不启动的问题。

再次感谢荣昌老师
发表于 2017-7-16 20:01:39 | 显示全部楼层
电线线径小了,造成电压降,更换粗的线看看。
 楼主| 发表于 2017-7-16 20:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-16 20:44 编辑

感谢看完这么大一篇。请问电压降是本来变压器出来是250到机器这边就只有200的意思吗?如果是这样但我明明在机器这边测得未开机时电压是250几伏啊
另外我在请教一下380三相电的存在这种情况不
发表于 2017-7-16 20:43:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-16 20:47 编辑

现在即便在农村,农网早就经过改造好了,怎么还有这种情况?
变压器的功率小,输电线径过细,电压降就大。并不是电压不稳,而是电压降过大。三相供电也一样存在这种问题。用电设备没运转时,测量电压是正常的,但只要一起动,电压即会下降很多,致使设备只会“嗡嗡”响而启动不起。特别是全封闭式压缩机,不可作连续启动,或者间隔时间过短频繁(重复)启动,否则压缩机会发热严重,甚至损坏。应该尽量延长间隔时间,待系统内的压力尽量平衡后,压缩机的温度尽量降低些,变压器供电负荷不大的情况下,供电线路线径满足要求的状态下启动运转。
 楼主| 发表于 2017-7-16 21:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-16 21:39 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-7-16 20:43
现在即便在农村,农网早就经过改造好了,怎么还有这种情况?
变压器的功率小,输电线径过细,电压降就大。 ...


请教荣昌老师变压器到电表是10平方的,电表到机器是6平方的线这个影响大不大?而且没有其他设备在用。另外就带了一个冰箱一个风扇。
那即使我换上了380的压缩机也是很有可能不能启动了吗?
而且在没有其他负载的情况下,测得电压有250-260,机器停了很长时间再开机也还是不能启动这是为什么了?
发表于 2017-7-16 21:49:24 | 显示全部楼层
重庆冷库 发表于 2017-7-16 21:05
请教荣昌老师变压器到电表是10平方的,电表到机器是6平方的线这个影响大不大?而且没有其他设备在用。 ...

变压器后的线路及到压缩机的线路具体多少说了也没用,还必须根据变压器的功率及所有供电的负荷才能确定。
单相与三项供电的要求都是一样的。
如果线路的电压降很大,虽然在没有负荷的情况下测量的电压有250~260V,停机时间较长了,但由于压缩机是直接式启动方式,加上线路的电压降大,同样还是难以启动。
 楼主| 发表于 2017-7-16 22:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-16 21:49
变压器后的线路及到压缩机的线路具体多少说了也没用,还必须根据变压器的功率及所有供电的负荷才能确定。 ...

如果加装一个稳压器会不会有用?
发表于 2017-7-16 22:53:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-17 05:27 编辑

4p机你还用单相,最好用三相,电压低点也没关系。另外线路过长,线损交大,压降过大,如果用单相这么远的距离应该用25铝线《减少成本》。不知道你用的10平方和6平方是什么线。
建议换三相机组,要不然你的麻烦还在后边。
 楼主| 发表于 2017-7-16 23:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2017-7-16 22:53
4p机你还用单相,最好用三相,电压低点也没关系。另外线路过长,线损交大,压降过大,如果用单相这么远的距 ...

就是在考虑用380机组,但是听荣昌老师说380也有电压降,担心呢
发表于 2017-7-16 23:26:30 | 显示全部楼层
重庆冷库 发表于 2017-7-16 23:17
就是在考虑用380机组,但是听荣昌老师说380也有电压降,担心呢

如果你用380机组,如单相电压170V,相与相电压是多少,单相机头起动不了,三相机头,三相电压也没问题,不用担心,完全没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 10:00 , Processed in 0.062829 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表