电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 19553|回复: 53

松下35挂机空调故障代码U8通病检修

  [复制链接]
发表于 2017-7-16 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下35挂机(杂牌机)故障代码U8检修

接客户报修, 35松下空调不制冷,该机器是今年新上市的(属于杂牌机),优点就是价格低,受到用户的青睐。可能今后会越来越多。说白了,松下杂牌空调,出现U8属于此品牌的通病,短短一个月见过多台。都是电压检测电阻开路。

到现场观察 用遥控器可以开关机(能听到内机蜂鸣器响声),内外机均无反应,随机出现U8故障代码。拆机检测内机板子,该机用的是开关电源,向CPU 供电5V,向继电器提供12V吸持电压,测试5V、12V均正常。蜂鸣器能发出声音说明CPU已经工作。

此机电压检测电路很简单,市电经过两个2W/68k电阻降压后向两个817光耦内部二极管侧供电,改变817光耦光敏电阻的阻值,从而改变CPU的检测电压,完成正负半周电压检测。

故障代码U8是电压过低保护,检测市电电压220V完全正常,没有偏低现象。 测该机电压检测电路一个68K电阻开路,找一68k电阻换上完美解决,松下35挂机U8故障消除。


微信图片_20170716164116.jpg
8.jpg


评分

参与人数 7威望 +26 金币 +1 评优 +1 幽默 +3 收起 理由
家家好 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
wp7208335 + 5 + 1 赞一个!
西安周涛 + 6 不错不错已纳入 本版精华 谢谢你
2660584159 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
one修哥 + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-7-16 17:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享…
发表于 2017-7-16 18:04:29 | 显示全部楼层
   现在的PCB贴片元件越来越多,修好不容易!想问一下此电阻经常开路的原因是?我以为可用四个32-35K的电阻代换此处两个电阻较好!
发表于 2017-7-16 18:48:45 | 显示全部楼层
谢谢分享了!
发表于 2017-7-16 18:49:15 | 显示全部楼层
好技术谢谢分享…
发表于 2017-7-16 19:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
给师傅个赞!好技术谢谢分享
发表于 2017-7-16 19:40:57 | 显示全部楼层
好技术谢谢分享
发表于 2017-7-16 19:43:18 | 显示全部楼层
这机子一般是tcl或者志高代工的oem产品,有时候找不到头绪可以用这两个牌子的代码试试
发表于 2017-7-16 20:00:08 | 显示全部楼层
谢谢运城向荣电子师傅经验分享
发表于 2017-7-16 21:43:30 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2017-7-16 18:04
现在的PCB贴片元件越来越多,修好不容易!想问一下此电阻经常开路的原因是?我以为可用四个32-35K的电阻 ...

个人认为有比较多的损坏,应该是材料质量问题或是设计功率的余量不够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-1 15:13 , Processed in 0.080936 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表