空调制冷,液管不是很凉,气管也不凉,压力0.45,电流正常,压缩机热保护,什么原因?

[复制链接]
发表于 2017-7-16 13:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师,帮忙分析,一下,空调铭牌上额定电流是3.7,我加制冷剂加到压力0.46,电流在3.9左右,液管不是很凉,但有露水,气管也不凉,时间长了有少量的露水。工作一会,压缩机就热保护。 工作时储液罐是凉的,但出气管烫手,一秒也呆不了。各位师傅,谁遇到过这种情况?
发表于 2017-7-16 13:27:30 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题,望分享结果
发表于 2017-7-16 13:29:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我的压力4.3至5.2之间摆动效果不好
 楼主| 发表于 2017-7-16 13:29:33 | 显示全部楼层
期待高手回复解决!
发表于 2017-7-16 13:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
抽空,重新定量加氟!
发表于 2017-7-16 16:43:20 | 显示全部楼层
抽空定量加注,效果不好,在测量各数据分析,制冷剂加入量不对,测得数据也是错的
 楼主| 发表于 2017-7-16 22:44:51 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2017-7-16 16:43
抽空定量加注,效果不好,在测量各数据分析,制冷剂加入量不对,测得数据也是错的

你遇到过这种情况吗?好解决吗?
发表于 2017-7-17 08:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
刘正平 发表于 2017-7-16 13:29
我的压力4.3至5.2之间摆动效果不好

有没有考虑系统内有空气真空度不良
发表于 2017-7-19 21:16:00 | 显示全部楼层
枯木大师 发表于 2017-7-17 08:17
有没有考虑系统内有空气真空度不良

我就是想不通,好好的空调怎么会有空气?
发表于 2017-7-19 21:41:03 | 显示全部楼层
换压机,。。。。。。