请教各位高手;:
             我这边现有一台3P的涡旋机组,库温要求在-20度R22冷媒。温度是可以降到-20但运行一两天就会出现压缩机过热保护。压缩机回管结露水观液镜看到全都是液态冷媒。压缩机温度偏高是什么原因?       是不是冷媒多了或是少了?电流为总运行电流是否偏大
QQ图片20170715230917.png
QQ图片20170715230831.jpg
QQ图片20170715230951.jpg
QQ图片20170715230744.png
发表于 2017-7-16 05:46:30 | 显示全部楼层
告知的信息也太少了,如库容,当时的库温,该库温下的低压压力、高压压力等。
从膨胀阀的照片看,工作不正常,伞形阀帽上不可结霜的。说明膨胀阀存在堵塞或调节度过小。
发表于 2017-7-16 07:22:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不明白,学习
发表于 2017-7-16 18:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
要求-20度设置-22度,没毛病。
发表于 2017-7-16 21:30:21 | 显示全部楼层
不明白,学习
发表于 2017-7-17 17:03:16 | 显示全部楼层
超过压缩机的运行范围了,排气温度太高了
发表于 2017-7-18 21:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-19 18:46 编辑

电流大了一半。没注意看,220v的电流也不大
 楼主| 发表于 2017-7-19 18:43:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-16 05:46
告知的信息也太少了,如库容,当时的库温,该库温下的低压压力、高压压力等。
从膨胀阀的照片看,工作不正 ...

荣昌老师你好,这个是谷轮3P涡旋压缩机,当时库容15立方,库温-18,低压在0.1M高压在1.3M,是不是回压机制冷剂不够哦,我把膨胀阀向左调了一圈半后压缩机回管处就开始结霜了压缩机温度就有点开始降下来了可库温就降的很慢。请问这是一个什么原因可以怎么解决。
发表于 2017-7-19 18:52:35 | 显示全部楼层
清风1980 发表于 2017-7-19 18:43
荣昌老师你好,这个是谷轮3P涡旋压缩机,当时库容15立方,库温-18,低压在0.1M高压在1.3M,是不是回压机 ...

先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,以后也不得随意调动,运转半小时后反应出的工况才是真实的,在根据此工况分析判断和调整。
发表于 2017-7-22 00:05:14 | 显示全部楼层
你这个问题我上个月也遇到类似的,看你的图,原因可能也是在膨胀阀上,我的原因是膨胀阀时而自己堵了,制冷条件差,压缩机就热保了,清理了膨胀阀,换了过滤器就好了。你这个温度回气应该都结霜了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 10:17 , Processed in 0.065778 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表