请教师傅们谷轮半封闭压缩机机头温度超150度

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-18 22:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-15 18:26
冷风机的蒸发面积和功率小了,至少应该用DJ60的冷风机。蒸发面积小,低压压力就必然会低,这是问题的关键 ...

谢谢荣昌老师,那现在只有加大冷风机了
发表于 2017-7-20 00:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
变频初来乍到 发表于 2017-7-16 10:18
加装喷液装置可解决

怎样加喷液?以冷凝引小管直入回气管?
发表于 2017-7-21 23:52:32 | 显示全部楼层
谷轮半封闭低温压缩机打零下30℃,我用过,不过我用的是制冷机R404A,机油换成酯类的。建议你加个电机保护模块,超温了自动保护。冷风机配的小也是可以的,因为你的库本来不大,只有50m3,换成平方也就20几个,两台DJ55怎么都能拉下来,调整膨胀阀,让回气结霜,冷却压缩机电机。
 楼主| 发表于 2017-7-22 09:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
guaiguailong88 发表于 2017-7-21 23:52
谷轮半封闭低温压缩机打零下30℃,我用过,不过我用的是制冷机R404A,机油换成酯类的。建议你加个电机保护 ...

谢谢!现在回气压力始终只有0.1mpa,结露到回气阀,膨胀阀再怎么调也一样,高压太高现在制冷剂也不敢加
发表于 2017-7-22 15:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
现在天气热,高压18,19公斤都正常,这个有高低压保护,主要看你降温效果,有的时候机械配比和膨胀阀配比都不符合标准,你只能判断压缩机工作状况了,不要总是调整膨胀阀。压缩机上霜大,膨胀阀就小点,不结霜就大点,自己找平衡。最重要是油能回来,霜能回来,并且降温就可以了。如果你还是觉得你高压高,你可以排空气啊,这样压力能下来一点。
发表于 2017-7-31 10:47:11 | 显示全部楼层
不是说中低温压缩机超-25度工作都需要加杠头冷却风扇的吗
发表于 2017-8-7 15:46:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-14 16:22:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-15 18:26
冷风机的蒸发面积和功率小了,至少应该用DJ60的冷风机。蒸发面积小,低压压力就必然会低,这是问题的关键 ...

冷凝器配小了,低压压力反而会更高些。
如果冷凝器的热交换性能变差了,其它外部条件都不变,高低压是不是也会变高了呢?
发表于 2018-2-14 18:45:22 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2018-2-14 16:22
冷凝器配小了,低压压力反而会更高些。
如果冷凝器的热交换性能变差了,其它外部条件都不变,高低压是不 ...

冷凝器热交换差,高压压力会升高,低压压力虽然也会有所上升,但上升的比例及显示都比高压压力小。
发表于 2018-2-15 08:31:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-2-14 18:45
冷凝器热交换差,高压压力会升高,低压压力虽然也会有所上升,但上升的比例及显示都比高压压力小。

明白了,谢谢荣昌老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 03:28 , Processed in 0.063827 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表