求助各位师傅
  今天接修一台格力5匹三相空调 出现e3 又测量发现外机排气管温传感器断路 外机压机不启动,停机加氟至0.7 换了一个10k的感温头,开机压缩机仍然不启动。。。。加氟时排气管压力开关啪一声接触通了 按压外机压机继电器 压缩机出现拖拉机一样的声音 压力也不降低,求师傅们指点
发表于 2017-7-14 13:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
是格力空调,换相就可以了
 楼主| 发表于 2017-7-14 14:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
精诚电子电器 发表于 2017-7-14 13:14
是格力空调,换相就可以了

换过 任意两根对换是么  不起作用啊
发表于 2017-7-14 14:24:23 | 显示全部楼层
E3是压力保护。
1.重点检查制冷剂是否缺少,压力开关是否损坏。
2.也可能是内外机散热器、过滤网太脏。
发表于 2017-7-14 14:55:02 | 显示全部楼层
E3保护大多情况是低压不够,缺氟。再说排气传感器阻值好像不是10K吧。
 楼主| 发表于 2017-7-14 17:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-7-14 14:55
E3保护大多情况是低压不够,缺氟。再说排气传感器阻值好像不是10K吧。

求教  大概是多少的?
发表于 2017-7-14 18:43:22 | 显示全部楼层
心折百褶 发表于 2017-7-14 17:20
求教  大概是多少的?

肯定在五十K以上,具体多少有点忘了,边上有同类的测量一下就完了嘛。
发表于 2017-7-14 19:22:48 | 显示全部楼层
排气管温50K的,反相没用那就是缺相了
 楼主| 发表于 2017-7-15 10:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2017-7-14 19:22
排气管温50K的,反相没用那就是缺相了

多谢 一会儿给他试试 另外有台奥克斯变频挂机排气管感温包阻值也不知道 求教 论坛有没有各品牌空调感温头阻值表啊 遇到这种情况就抓瞎
 楼主| 发表于 2017-7-15 10:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
yykeytec 发表于 2017-7-14 14:24
E3是压力保护。
1.重点检查制冷剂是否缺少,压力开关是否损坏。
2.也可能是内外机散热器、过滤网太脏。

制冷剂肯定是缺了 可是加氟到低压保护开关闭合为什么压缩机还不启动?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 17:39 , Processed in 0.062563 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表