     麦克维尔明装吊顶机(内机两面出风),接手时故障为开机3分钟多一点(每次不到4分钟)一定停机。内外同时停机。蜂鸣器响,滴滴响,无故障代码。此机他人修过,听客户(工厂)讲原故障是不制冷。
     接手后发现制冷剂加多了,电流稳步上升,到10A多一点停机。同时高压也上升。放掉制冷剂,抽空、定量加氟、清洗冷凝器。开机工作一切正常,电流始终都在8.2A左右(额定电流8.1A)。机组运行一天后,客户反映机组不工作,上门没有发现空调报警。开机工作正常。2天后客户再次报修,早上上门发现空调滴滴的报警声,蜂鸣器在响。开机无反映。断电复位开机又一切正常,在工厂那里待到下午3点机组压力电流都很稳定。晚上6点半又次报修。今天早上到厂里发现机组已经工作了。问厂里人说没人开机。此机是装在电器柜房间的,温度始终很高,绝不会是温度到了停机。刚问现场人员机组还是正常工作。不知何时会在停机!!至此维修进入死胡同。
   内机传感器都是好的,也都换成新的了。外机无传感器,所有的压力开关都已短接。还是会不定时停机,最多用2天,最少10个多小时。
请大家指点指点。先谢过。
图片.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-14 07:17:45 | 显示全部楼层
有没有哪位大师碰到这种故障,怎么解决的?指点一下,论坛里有麦克维尔的售后大师吗?指点指点。
发表于 2017-7-14 09:02:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种问题还要问
发表于 2017-7-14 10:23:07 | 显示全部楼层
看看是不是水位保護???
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:20:16 | 显示全部楼层

找不到故障点才求助啊!大师既然知道,还望指点指点。
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:22:23 | 显示全部楼层
yykeytec 发表于 2017-7-14 10:23
看看是不是水位保護???

是明装吊顶机。不是吸顶机。没有水位,冷凝水直接排出的。
发表于 2017-7-14 11:28:17 | 显示全部楼层
软故障,慢慢查,都是不起眼的毛病
发表于 2017-7-14 13:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
这故障不好查,可能电源有问题也不一定。
 楼主| 发表于 2017-7-14 13:25:35 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2017-7-14 11:28
软故障,慢慢查,都是不起眼的毛病

从昨天开机到现在了,目前一切正常。上次也开了2天才停机。不知什么时候会突然停机。整的提心吊胆的。
发表于 2017-7-14 13:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
电源?报警声含义!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:32 , Processed in 0.066591 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表