查看: 3110|回复: 13

求荣昌老师及各位师傅帮忙看看

[复制链接]
发表于 2017-7-13 13:00:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台超市放奶的冷风幕,系统是r22的,压缩机是7匹比泽尔半封闭的坏了,没买买到7匹的,经销商说5匹的可以,要求温度在正7℃,更换后温度降可以降到7℃时的高压压力在18公斤,低压压力在3.3公斤,压缩机回气管结露,线包温热,这样是不是高压太高了?我把氟放掉到底压2.5公斤高压15公斤时制冷只能下降到正12℃不在下降,把氟添加后正常,但高压还是18公斤,是什么原因引起的高压高呢?
 楼主| 发表于 2017-7-13 13:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器清理的很干净
发表于 2017-7-13 14:20:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风冷机组高压18很正常。。。。
发表于 2017-7-13 14:24:56 | 显示全部楼层
压机小了两匹,机组不匹配。
发表于 2017-7-13 14:55:43 | 显示全部楼层
小马拉大车
发表于 2017-7-13 17:19:13 | 显示全部楼层
高培 发表于 2017-7-13 13:00
冷凝器清理的很干净

压缩机的功率变小后,吸气量和排气量都减少了,所以在两器不变和同等的情况下,低压压力便会升高,低压升高了,高压肯定也是高的。
此外,冷凝器散热差,加多了制冷剂等也会使高压压力升高的。
 楼主| 发表于 2017-7-14 06:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-13 17:19
压缩机的功率变小后,吸气量和排气量都减少了,所以在两器不变和同等的情况下,低压压力便会升高,低压升 ...

您好荣昌老师,这种情况怎么办好呢?那么高的压力压缩机是不是容易损坏,如果把氟放掉一点制冷效果就不好了,可以调膨胀阀吗?是开大还是开小,希望得到您老的指点,十分感谢!
发表于 2017-7-14 07:31:40 | 显示全部楼层
高培 发表于 2017-7-14 06:44
您好荣昌老师,这种情况怎么办好呢?那么高的压力压缩机是不是容易损坏,如果把氟放掉一点制冷效果就不好 ...

膨胀阀不可随意调动!即使调动也不能完全改变高压压力高的问题。
只能通过改善冷凝效果,如彻底清理干净冷凝器,不要让冷凝器处太阳照射或不通风的状态,保证冷凝器的散热风量,风速等。
R22系统热天高压在18公斤也不算很高啊。
发表于 2017-7-14 11:51:35 | 显示全部楼层
如果环境温度38,39度,压力1.8Mpa是很正常的
发表于 2017-7-14 16:01:27 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2017-7-14 11:51
如果环境温度38,39度,压力1.8Mpa是很正常的

风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度(取中间值12度),已知冷凝压力为18kg(约合1.8MPa)表压,绝对压力约合1.9MPa,对应R22的温度约为49度,即为当时的冷凝温度,49度-12度=37度,当时的环温约为37度左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:48 , Processed in 0.063828 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表