发表于 2017-7-13 07:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机缺油了,先补上,然后试机。一根椐压力温度对照是否缺氟,缺氟要查到漏点。二检查系统是否存在堵塞现象,
 楼主| 发表于 2017-7-13 19:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
say25205 发表于 2017-7-11 22:00
供液管道上有视液镜吗?如果有,看下镜子是不是满的?如果是满的,就看下管道是不是有堵的地方。压缩机都缺 ...

经过我一天的倒腾,温度终于降下来了,
换了杜邦的制冷剂,换了过滤器,换了压缩机冷冻油,换过2次膨胀阀,还是不行,最后还是用之前那个旧阀,我把阀芯换了,把膨胀阀开了10圈,此时压缩机吸气至于来霜了,霜太厚了,然后慢慢的又开始一点点关膨胀阀,一直保证压缩机肚子有凉气,温度也在下降,直到18停机,压缩机机肚再也没发烫,维修结束,收费1300还请吃饭和洗脚,客户就是搞会所的
发表于 2017-7-13 21:31:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
fujinze 发表于 2017-7-13 19:47
经过我一天的倒腾,温度终于降下来了,
换了杜邦的制冷剂,换了过滤器,换了压缩机冷冻油,换过2次膨胀 ...

那这算哪的问题了?还是膨胀阀堵了??