680升冷藏柜新盘管制冷差

[复制链接]
发表于 2017-7-11 16:33:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  680升双门展示柜,之前压缩机(QD91H)坏加内漏,反正要重新盘管就直接换成R600系统,压缩机换成QD142Y。盘8的铜管24米,毛细管外径1.8的1.5米,抽真空1.5小时。
  开机3个小时才降到15度,才四条管多些结霜,低压负0.02这样。是什么原因导致结霜不全呢?这个冷藏柜制冷正常的话30度降到3度一般要多久时间,请各位大师指点,先谢啦!
IMG_20170711_144649743.jpg
IMG_20170711_142901440.jpg
IMG_20170711_142935728.jpg
发表于 2017-7-11 16:56:40 | 显示全部楼层
毛细管短,在加冷剂试试。
发表于 2017-7-11 16:57:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
试机3个钟     
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
孟家电 发表于 2017-7-11 16:56
毛细管短,在加冷剂试试。

再加就正压了,所以没敢再加
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
古立家电维修 发表于 2017-7-11 16:57
试机3个钟

开机有三个钟了的,所以觉得降温太慢,见论坛展示柜索引贴的2个钟都能降下去了,郁闷。
发表于 2017-7-11 17:31:08 | 显示全部楼层
毛细管才1.5米




发表于 2017-7-11 18:00:31 | 显示全部楼层
加氟到霜结满再看
发表于 2017-7-11 20:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
压机有没有问题,有没有堵
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
杨师傅ycz1979 发表于 2017-7-11 20:48
压机有没有问题,有没有堵

除了冷凝器其他的都是新的,如果不是毛细管匹配问题的话,我也觉得只能是堵了…
发表于 2017-7-11 22:07:08 | 显示全部楼层
制冷剂少了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 03:31 , Processed in 0.068069 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表