各位师傅你们好!
     我公司一台海尔满液式冷水机组,当出水温度达到目标温度停机瞬间报吸气压力低故障。白天温度高时压缩机运行正常,是否在停机卸载速度过快,还是电子膨胀阀开关速度发生异常造成的。该故障已经出现多次,现请各位大师帮我分析我的想法是否正确。谢谢
发表于 2017-7-9 22:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
检查电子膨胀阀
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
赣州百年冷气 发表于 2017-7-9 22:09
检查电子膨胀阀

我也是怀疑电子膨胀阀的开关速度与触摸屏上显示的不一致,请问除了用替代法还有什么更好的办法检查电子膨胀阀吗?
发表于 2017-7-13 10:57:23 | 显示全部楼层
一般来说干式蒸发器的机组停机报低压的原因是:停机时提前关闭电子膨胀阀对蒸发器抽空,满液的机组我们一般不会设置抽空时间,你观察一下停机的时候压力的变化范围。
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:22:59 | 显示全部楼层
胡家强 发表于 2017-7-13 10:57
一般来说干式蒸发器的机组停机报低压的原因是:停机时提前关闭电子膨胀阀对蒸发器抽空,满液的机组我们一般 ...

非常感谢您的意见,不知您能不能给我说说详细的压力变化情况。在什么情况下会报该故障。另外这台机子有时在开机时又会报内部保护,复位后再次开启设备能正常运行。我怀疑电子膨胀阀开启的速度和原来设计的是不是有误差,在开机时开启度不够造成带压启动而引起内部保护,相反在关机时卸载速度过快或电子膨胀阀开启度不够造成低压保护。
发表于 2017-7-19 13:53:01 | 显示全部楼层
杨无极限 发表于 2017-7-17 21:22
非常感谢您的意见,不知您能不能给我说说详细的压力变化情况。在什么情况下会报该故障。另外这台机子有时 ...

看不见你机组的控制参数,不了解你机组的控制逻辑,我只能说说我的理解,如果只是机组开机或者关机时报低压的话,肯定是膨胀阀的开度设置不合理导致的,供液不足导致低压过低报警停机,需要查看控制逻辑和控制时间,调整膨胀阀的控制。
发表于 2017-7-19 14:04:23 | 显示全部楼层
杨无极限 发表于 2017-7-17 21:22
非常感谢您的意见,不知您能不能给我说说详细的压力变化情况。在什么情况下会报该故障。另外这台机子有时 ...

我所理解的机内保护一般指压缩机的机内保护模块,机内保护模块一般有三项作用:温度检测(电机排气油温)转向检测,缺相检测,后两项可以排除,那基本上是温度过高导致的,那什么原因会导致温度过高呢:我理解机组低压报警停机会造成机组卸载不完全停机,再次开机压缩机带载启动会导致电流过大,机组机内保护。应该还根本原因还是膨胀控制逻辑的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 09:56 , Processed in 0.057328 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表