海信26G/11BP空调故障检修又一例
朋友们:好久不见,大家好!
梅雨季节一过,盛夏到来,估计大伙又开始忙碌了吧。祝大家生意兴隆,身体健康。
尽管我不是你们的同行,可两年来,我在这个季节也够忙,够烦心的。记得去年也是这个时候,家里2台BP空调集体罢工,害的我汗流浃背苦了几天,在论坛里也给大家分享了甜酸苦辣。可今年又来了,有一台又犯病了。
故障现象是,开机一切正常,凉风嗖嗖。可过5.6分钟运行指示灯正常,压机也工作,就是凉风没了。室内温度降不下来。关机一段时间再开,一切正常,但故障依旧。
开机检查:刚开机时运行灯亮,内外风机正常,但过5.6分钟后,运行灯正常,可外风机停摆不动。用万用表检查风机端电压正常。初步判断外风机故障。导致外机散热情况恶化,引起制冷效率降低。
为证实是外风机故障,拆下外风机,用万用表测量电机绕组阻值,正常。怎么回事?
再接上3微法电容通电,电机运转,可过了5.6分钟电机停了。停电片刻再接上电源,电机运转,可过了5.6分钟电机又停了,手摸电机外壳温度也正常。和在机器上的故障现象相同。确定电机故障(但是说不清怎么回事)想拆开电机查个究竟,可这个电机把我难住了,他全封闭,没法下手啊。不知道那位高手拆过,望告知为谢。
IMG_20170708_082628-1.JPG
说道这里,一句话,换电机。上网找了一下海信外机散热风扇,价格100元以上。准备下单购买,老婆一句话让我停手了。她说风扇坏了,家里坏风扇不是有嘛(她指的坏风扇是电机不坏,其他部件坏了)换上去不就可以了吗?她找出了那个坏壁扇。我琢磨是啊,外风机就是一个电扇。目的也就是让空气流通,把外机里的热量驱散而已。
动手拆壁扇里的电机,量尺寸,观察外形,有点难度。主要有四,
一固定孔尺寸不对(壁扇根本没有固定孔)
二壁扇电机上有蜗杆,总长度长,外机壳里装不下,
三启动电容容量不对(该机启动电容在线路板上)
四该机风扇逆转,壁扇顺转
细分析前三条主要矛盾,为解决这三矛盾采取以下措施。
制作一块连接板用于壁扇电机和外机风机支架的连接过渡,某些尺寸相对大一点是考虑挡雨水和通风散热
IMG_20170708_131952-1.JPG IMG_20170708_174746-1.JPG IMG_20170708_181001-1.JPG
用切割机切除蜗杆,使壁扇电机总长度缩短至要求。
IMG_20170708_174810-1.JPG
再截了四段空心管,用于调整电机在外机风扇电机支架上前后位置
IMG_20170708_174733-1.JPG IMG_20170708_180951-1.JPG
改动了风机到线路板插件的电路(断接了插件上一根直通启动电容的线)。主要是利用原壁扇上的启动电容而不改动空调线路板。
IMG_20170708_190148-1.JPG
经过一番改动,外风机总成亮相了。
IMG_20170708_190657-1.JPG
通电试机,一切正常。
装入机箱,刚好合适,和脑子里的构思吻合。
IMG_20170709_084336-1.JPG
开机运行,一切正常。制冷效果良好

这次改制好处不少,风机利用了,虽然功率比以前的稍大了点,制冷效果好多了。但也存在一些问题,那就是防雨水的能力不如以前了。
今天把我的故事分享给大家的目的就是,废物可以利用,物必须尽其才。让我们身边的材料都用到实处,为我们服务。
                                            SZHLP
                                           2017.7.9[/size
发表于 2017-7-9 15:27:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,动手能力很强啊。。。。
发表于 2017-7-9 15:46:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是老婆好方法
发表于 2017-7-9 15:50:14 | 显示全部楼层
能修好就是本事,原厂的东西也未必是好东西,能用就行了。 。
发表于 2017-10-12 08:45:34 | 显示全部楼层
动手能力强啊
发表于 2017-10-12 09:57:17 | 显示全部楼层
估计是室外电机内置高温或限流保护开关误动作,造成的电机停机。你改装的风机,精神值得学习,但提醒你的新风叶较小,怕达不到要求的循环风量,造成系统高压保护,请小心观察!
发表于 2018-2-5 17:00:27 | 显示全部楼层
电风扇是1400转空调风扇是1000转
发表于 2018-2-5 17:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
师傅的动手能力很强!不做维修真亏了
发表于 2018-2-9 06:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
师傅厉害  其实这种电机几十块钱一个
发表于 2018-2-9 07:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
师傅厉害。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 19:39 , Processed in 0.071557 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表