电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 14797296177

急~刚装的新空调不冷

[复制链接]
发表于 2017-8-11 23:53:51 | 显示全部楼层
学习学习,长知识
发表于 2017-9-5 13:16:06 | 显示全部楼层
学习学习汽车空调,长长知识
发表于 2017-9-5 14:39:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-7 16:13
怠速下,正常的低压压力最多不得超过0.25MPa,以0.2MPa最好。低压压力高,又是新装的系统,说明膨胀阀配置 ...

荣昌老师,膨胀阀可以调整吗,要是能调,把开启度调小点行不
发表于 2017-9-5 19:12:19 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2017-9-5 14:39
荣昌老师,膨胀阀可以调整吗,要是能调,把开启度调小点行不

膨胀阀可以调,但这种车用空调膨胀阀的调节杆与其它制冷用膨胀阀不同,它并不是伸出阀体外的调节杆,而是在进口管端阀体内的调节螺丝(钉),调节时需先放去系统内的制冷剂,拆开管口才能调节。在这种情况下,必须有丰富的经验,根据运行反映的工况,确认是膨胀阀的开启度问题后,还应确定需要调多少合适,只能作一次性成功,返工再调节就麻烦了,需要重新排放制冷剂,并拆开重调。
膨胀阀一般都安装在蒸发器(蒸发箱)内,拆装工件多,复杂麻烦,制冷剂浪费多,维修成本大。膨胀阀调定后,系统复原,必须按常规的加注量加入制冷剂试车,检测空调性能是否正常。如果一次性没调好调准,那将是多么麻烦的事?又要放去制冷剂,重新拆开再调,调好后再复原,再次加入制冷剂试车。所以这是一项非常需要经验和功底的技术活。
发表于 2017-9-6 16:54:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-5 19:12
膨胀阀可以调,但这种车用空调膨胀阀的调节杆与其它制冷用膨胀阀不同,它并不是伸出阀体外的调节杆,而是 ...

谢谢荣昌老师细心指导,不知道这么麻烦,长知识了,看来只有换掉的好点
发表于 2018-3-13 11:27:33 | 显示全部楼层
换新能保证是否符合现车工况吗?
发表于 2018-3-15 12:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
是不是膨胀阀感温包没贴合好
发表于 2021-9-28 11:29:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-7 16:13
怠速下,正常的低压压力最多不得超过0.25MPa,以0.2MPa最好。低压压力高,又是新装的系统,说明膨胀阀配置 ...

人家二楼是修家用空调得
发表于 2022-5-25 16:11:27 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2017-7-7 19:33
荣昌老师,低压0.2是不是都零下好多了!这个和空调,冷库不一样吗?

他们说的一般都是表压,也就是说0.25的压力,实际压力是0.35,要加0.1才是真实压力的
也就是说,这个压力下,蒸发温度为5.03
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 07:21 , Processed in 0.062923 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表