各位师傅看看410变频空调外机冷凝器发热不均匀

[复制链接]
发表于 2017-7-5 19:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金币
这几天已经遇到几台这样的空调了,有移机过的,有没移机过的。都是低压压力在0.75MP上下游动《高到0.8,低到0.7》,不稳定。冷凝器最上边10公分烫手,下10公分常温《不热》,再往下又有10公分烫手和10公分常温,下面都一样。《蒸发器冷度也不均匀》制冷效果不太好,冷凝水也不断滴。而且外机声音有点大。有的用户说安装工没抽真空,有的说见到抽了。我就是不能确定是否系统有空气。会不会抽了真空加410还要出现这种现象?

最佳答案

查看完整内容

我遇到过抽空不彻底的,表针一格上下变。不定抖动,定上下摆。你再看看。希望对你有帮助。
发表于 2017-7-5 19:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过抽空不彻底的,表针一格上下变。不定抖动,定上下摆。你再看看。希望对你有帮助。
发表于 2017-7-5 19:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从抽从加。。。。。
发表于 2017-7-5 19:49:57 | 显示全部楼层
压力表抖动是管道里面有大量的空气
发表于 2017-7-5 19:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
我定量加了就没有抖动,修的有的没有,有的有
发表于 2017-7-5 20:45:53 | 显示全部楼层
是不是系统有空气
发表于 2017-7-5 21:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
抽了重新加!!!!
 楼主| 发表于 2017-7-6 07:39:44 | 显示全部楼层
因为不能确认是否有空气又加上人家空调还能制冷工作,所以不想贸然抽加。毕竟410不便宜,万一重加了还是一样呢?望哪位师傅处理过这样的故障不吝赐教。。
发表于 2017-7-6 08:25:53 | 显示全部楼层
压力表上下抖动是系统里有空气的典型特征
发表于 2017-7-6 08:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
期待大师们的回答,如果处理好了希望回复一下让大家都学习学习