螺杆机高压报警

[复制链接]
发表于 2017-7-4 21:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
螺杆机一台制冷剂R22,环境温度32度,冷却水压力0.2MPa开机后0.32MPa,冷凝水进口温度由20度慢慢升到27度,出口温度24度升到38度,高压由1.2MPa升到1.98MPa高压报警保护停机。请高手指点迷津。
发表于 2017-7-4 22:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
我不是高手,但冷凝水温差11度肯定不行的
发表于 2017-7-4 22:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是在烧热水吗?冷却塔没用吗
发表于 2017-7-4 22:44:08 | 显示全部楼层
冷却水水流量太小,冷却水温差太大,可能水泵或者管路有问题
 楼主| 发表于 2017-7-5 19:22:49 | 显示全部楼层
过滤器很干净,只有水运行电流小,测的26A,泵上额定是36A,运行时的电压三相均390V士2V。
发表于 2017-7-5 21:28:16 | 显示全部楼层
清洗冷却塔  水处理  通炮
发表于 2017-7-6 12:21:55 | 显示全部楼层
冷凝器拆开洗洗
发表于 2017-7-6 13:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器脏,水塔闪流器故障
发表于 2017-7-6 22:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
水泵堵,或流量不足罢,叶轮检查了吗?搞定后及时分亨
 楼主| 发表于 2017-7-6 23:03:18 | 显示全部楼层
冷凝器已打开,并不脏堵。冷却塔布水器正常,水流非常均匀,冷却风扇也旋转。两个过滤器也不堵。罪魁祸首今天终于被我找到了是单向阀卡死只开一半不到。处理完后,试机从25%加载到100%冷凝水的进出水温差始终在6到7度徘徊,高压最高1.70Mpa,工作的一致到达设定温度10度停机,收工。