格力空气能只制冷不制热

[复制链接]
发表于 2017-7-1 00:39:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台格力空气能御雅之前制热很响好像是有很大的节流声,以为雪种不够,调到制冷模式压力7公斤,清洗后6公斤,再次就不能制热,制热模式也是制冷状态,关了再开还是制冷。按制冷状态转制热电磁阀有工作声音。我怀疑是四通阀问题。请问是否四通阀问题
发表于 2017-7-1 06:37:05 | 显示全部楼层
心有灵犀一点通:四通阀问题。
发表于 2017-7-1 08:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀卡死,需更换
 楼主| 发表于 2017-7-1 11:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2017-7-1 08:32
四通阀卡死,需更换

用胶钳打击四通阀都不行。复不到位,还是制冷状态,空调四通阀可以代换空气能四通阀吗
发表于 2017-7-1 11:53:20 | 显示全部楼层
楼上都说的对
发表于 2017-7-1 15:54:32 | 显示全部楼层
好像是四通问题。有点我不明白,为什么试压要打到制冷模式!!再小的空气能热泵机组都有高低压接口,为什么测试低压要打到制冷模式!!还有高低压的压力和水温是有直接关系的!!
发表于 2017-7-1 17:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀一样用
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
客户昨天关机了一天今天又说可以了制热了,昨天我都关电重新开机不行。我都搞乱了,都不知道是电气故障还是系统故障。
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
我再次问户口空气能怎么了,他说有时可以有时不可以。
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
我再次问户口空气能怎么了,他说有时可以有时不可以。