请教下各位大神;冷库有供液电磁阀,大部分空调整为什么没有?我用空调改装了一个冷藏库5度。温度降下后二次起动压缩机工作不起来是咱会事?
发表于 2017-6-30 19:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
加装一个时间继电器延迟几分钟起动
发表于 2017-6-30 20:30:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-30 20:34 编辑

对不起,明天是我厂职工微信群聚会,人数近二百人,我是群主,需作全面安排并致辞,这段时间没空。
你为什么不想想空调怎么不用膨胀阀?为什么是毛细管节流?
毛细管节流的系统,如果设置了储液器,或者系统的加液量过多,压缩机当然会启动困难,甚至损坏压缩机!就这么回事!
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:12:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-1 06:00 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-6-30 20:30
对不起,明天是我厂职工微信群聚会,人数近二百人,我是群主,需作全面安排并致辞,这段时间没空。
你为什 ...


老师,感谢你的解答!但还是有问题:
1.我改的冷库上还没有加装储液器呢,而且R22都还没加足,在压缩机上还带有气液分离器的不应该有压缩机回液可能?
2.冷库为什么要加供液电磁阀,在第二次起动时高低压差都很大就可以起动了,而空调系统在第二次起动时要尽量保持高低压平衡才可以起动?
原空调我已经把毛细管取下换成膨胀阀。
  
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:15:21 | 显示全部楼层
mongre 发表于 2017-6-30 19:53
加装一个时间继电器延迟几分钟起动

但是在延迟几分钟,库温就起来了超过上限温度了。
发表于 2017-7-8 20:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题问得好
发表于 2017-7-10 18:14:38 | 显示全部楼层
清风1980 听明白没有?空调外机组是有工作条件的,你这么解决呢
发表于 2017-7-24 15:34:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,自己做的小冰箱,使用的膨胀阀,00X阀芯,压缩机是标称115W的机器,调试好以后初次运转慢慢加氟,正常工作,能到零下33度,可是停机以后在启动,就不能正常制冷了,温度只能到零下10来度,电流也偏高~
发表于 2020-8-1 00:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个供液电磁阀就是为了在压缩机停转后,切断蒸发器制冷剂供入。从而防止压缩机再次启动时,吸入湿蒸汽发生液击甚至启动不来。
发表于 2020-8-1 13:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
学习谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 01:39 , Processed in 0.059556 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表