今天接到一台松下空调,开机外机正常,但内机风轮转动约5秒停顿,过5秒再转动反复这样,大约五秒显示H19代码,测量内风机3端阻值均为约8欧左右,代换一个以前拆机的相同风机故障依旧,内机的线路检查过没有问题,请教各位这个故障如何维修,谢谢!
IMG_20170628_211812.jpg
IMG_20170628_211717.jpg
IMG_20170628_212242.jpg
IMG_20170628_211919.jpg
发表于 2017-6-28 22:18:17 | 显示全部楼层
换板子把!前段时间我也遇到一样的问题!用户表示不修了换新机
发表于 2017-6-28 22:55:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换了电机,问题仍存在,那就是板子的问题了。能转说明电机没有问题,那就是在板子的风速检测电路。
发表于 2017-6-28 23:33:13 | 显示全部楼层
换电容啊。。。。
发表于 2017-6-28 23:35:18 | 显示全部楼层
H19 至于拆成这样吗
 楼主| 发表于 2017-6-29 00:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
风无崖 发表于 2017-6-28 22:18
换板子把!前段时间我也遇到一样的问题!用户表示不修了换新机

还有这种板子吗?十几年的机器了,外机还有一块板子的,应该是早期的变频机
发表于 2017-6-29 07:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
内机  和风机相连的有没有光耦  这个容易坏  还有线路板  和电机驱动电路看看
发表于 2017-6-29 10:20:47 | 显示全部楼层
吴乾 发表于 2017-6-28 23:33
换电容啊。。。。

这个是直流电机;哪有电容。
发表于 2017-6-29 10:23:13 | 显示全部楼层
吴乾 发表于 2017-6-28 23:35
H19 至于拆成这样吗

你对这款机子了解多少;
发表于 2017-6-29 10:27:10 | 显示全部楼层
XIEOL 发表于 2017-6-29 07:24
内机  和风机相连的有没有光耦  这个容易坏  还有线路板  和电机驱动电路看看

电机驱动应该用的是固态继电器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 13:02 , Processed in 0.064200 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表